Гудит HOME 24F.
-
- Бывалый
- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 6 раз
Гудит HOME 24F.
Здравствуйте.
Котел в эксплуатации меньше года. В зимний период нареканий не было. Пока идёт этап отделки помещений. Недавно заметил, что котел начал сильно гудеть при работе, одинаково и на отопление, и на ГВС (пробовал в разных комбинациях). Ошибок нет. Греет нормально. Причем гудит КМК именно вентилятор вытяжки. Сначала выключается он, гул проходит, а потом ещё несколько минут слышно тихо работающий насос. Подозреваю, что строительная грязюка набилась. Самостоятельно прочистить реально? Есть какие-то нюансы? Чтобы до него добраться, надо снимать защитную панель с окошком? Газ надо перекрывать? Или допустимо со снятой панелью включать?
Котел в эксплуатации меньше года. В зимний период нареканий не было. Пока идёт этап отделки помещений. Недавно заметил, что котел начал сильно гудеть при работе, одинаково и на отопление, и на ГВС (пробовал в разных комбинациях). Ошибок нет. Греет нормально. Причем гудит КМК именно вентилятор вытяжки. Сначала выключается он, гул проходит, а потом ещё несколько минут слышно тихо работающий насос. Подозреваю, что строительная грязюка набилась. Самостоятельно прочистить реально? Есть какие-то нюансы? Чтобы до него добраться, надо снимать защитную панель с окошком? Газ надо перекрывать? Или допустимо со снятой панелью включать?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Гудит HOME 24F.
Если не спеша и аккуратно, то можно всё почистить.
При проведении работ лучше всего котел обесточить и газ перекрыть.
Вентилятор демонтируется не сложно, но от улитки не отделим (снимается весь узел). До крыльчатки не очень удобно добираться, кроме того, на ней есть балансиры, которые должны остаться в том же месте и положении после мытья.
При проведении работ лучше всего котел обесточить и газ перекрыть.
Вентилятор демонтируется не сложно, но от улитки не отделим (снимается весь узел). До крыльчатки не очень удобно добираться, кроме того, на ней есть балансиры, которые должны остаться в том же месте и положении после мытья.
-
- Бывалый
- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 6 раз
Гудит HOME 24F.
Вскрыл, прочистил. Ничего сложного! А спец запросил 2 рубля...
Короче, этот вентилятор всасывает всю пыль и трамбует её на своей крыльчатке, отчего последняя и входит в расколбас. Плюс почемуто сделано так, что винты, которые через резиновые вставки крепят вентилятор, не вкручиваются полностью и не прижимают вентилятор к этим самым резинкам, остается зазор миллиметра 2. В результате вентилятор хоть и лежит на этих резинках, но исключительно под собственной тяжестью и при разбалансе начинает трепыхаться, стуча по винтам и издавая жуткие звуки.
Короче, этот вентилятор всасывает всю пыль и трамбует её на своей крыльчатке, отчего последняя и входит в расколбас. Плюс почемуто сделано так, что винты, которые через резиновые вставки крепят вентилятор, не вкручиваются полностью и не прижимают вентилятор к этим самым резинкам, остается зазор миллиметра 2. В результате вентилятор хоть и лежит на этих резинках, но исключительно под собственной тяжестью и при разбалансе начинает трепыхаться, стуча по винтам и издавая жуткие звуки.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Гудит HOME 24F.
Если для вас не составило труда залесть в котел и производить тех. обслуживание ,тогда вам не составит труда выложить ваш адрес ,чтобы направить инф. поставщику ,что вы занимаетесь незаконным ремонтом газового оборудования . И как здравомыслящий человек, Вам ничего сложного заплатить штраф 2500 р. , и понести наказание
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Бывалый
- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 6 раз
Гудит HOME 24F.
Ах, какой я нехороший, отнял бутерброд с икрой у газмяса! Пойду, погрожу себе пальчиком в зеркало...
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Гудит HOME 24F.
- я о Вас ,как насчет понести наказание или слабоМихМих писал(а): отнял бутерброд с икрой у газмяса
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Гудит HOME 24F.
-почему так категорично . За поступки надо отвечать мужик сказал мужик сделал :)МихМих писал(а): Вы бредите.
Хотя бы не отрицаете свое правонарушение уже хорошо
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Бывалый
- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 6 раз
Гудит HOME 24F.
Детектед развод на "слабо" или на долгие споры по нормативным актам. По первому - я уже вышел из такого возраста. По второму - ваш конек, судя по статусу? Некому с блеском доказать свою правоту? Извините, не любитель потрындеть на бюрократическую тематику. Лучше я это время потрачу на добавление ума вентилятору в санузле, а то дует, понимаешь, как хочет... Надо как Я хочу!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Гудит HOME 24F.
Проблема ещё и в том, что втулки быстро умрут, а их не купишь, только в комплекте с вентилятором.МихМих писал(а): Плюс почемуто сделано так, что винты, которые через резиновые вставки крепят вентилятор, не вкручиваются полностью и не прижимают вентилятор к этим самым резинкам, остается зазор миллиметра 2. В результате вентилятор хоть и лежит на этих резинках, но исключительно под собственной тяжестью и при разбалансе начинает трепыхаться, стуча по винтам и издавая жуткие звуки.
Я этот недостаток устранил, можешь поискать в моих сообщениях.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Гудит HOME 24F.
- значит слабо А был бы на моем месте представитель поставщика с опущенной гривой пошли бы за деньгами решать проблему ,вентиляция туалета подождала быМихМих писал(а): Детектед развод на "слабо" или на долгие споры по нормативным актам
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Гудит HOME 24F.
Мне вот так показалось быстрее и надежнее viewtopic.php?f=54&t=2770&p=28700#p28700, уже два года работает (и гораздо тише).МихМих писал(а): Спасибо, учту. В случае чего подберу подходящие.
-
- Бывалый
- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 6 раз
Гудит HOME 24F.
Ну да, ну да...plehan писал(а): пошли бы за деньгами решать проблему
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Да, я видел, спасибо. Стройка идет вовсю, наверное скоро опять чистить. Вот тогда и модернизирую по образцу.Starik писал(а): быстрее и надежнее
P.S., цуко, plehan наверное с г... сожрет, штукой баксов не отделаюсь...
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Гудит HOME 24F.
-МихМих писал(а): сожрет, штукой баксов не отделаюсь
- диванные войска силаМихМих писал(а): Вы бредите...
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Гудит HOME 24F.
На этот случай у меня другая модернизация имеется.МихМих писал(а): Стройка идет вовсю, наверное скоро опять чистить.
Небольшая картонная коробка с вырезанными стенками обернута супертонким синтепоном (китайцы любят в него некоторые товары заворачивать) и одета на всасывающий рукав (у меня раздельный дымоход, рукав 1,5 метра на вытяжке лежит). Как синтепон загрязнился - снял, постирал, высушил, одел.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Гудит HOME 24F.
К Вам пришло осознание вашего поступка и вы готовы предоставить данные или будете сливать дальше
- на табло котла высвечивается предупреждение о загрязненииStarik писал(а): Как синтепон загрязнился
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Бывалый
- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 6 раз
Гудит HOME 24F.
Ко мне пришло осознание, что вы троллите.plehan писал(а): К Вам пришло осознание вашего поступка
Я что-то не понял, зачем закрывать всасывающий рукав. Он же сосет снаружи. А пыль строительная внутри помещения. Мне кажется, что подсос идет через черную пимпочку сверху котла. Она через резиновую трубочку аккурат в крыльчатку выведена.Starik писал(а): одета на всасывающий рукав
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Гудит HOME 24F.
Это загрязнение напротив моего табло висит. А ошибка будет по перегреву отходящих газов, если прощелкать.plehan писал(а): - на табло котла высвечивается предупреждение о загрязнении
МихМих, на моём выхлоп отдельно от всасывания.
Основной подсос пыли на твоём котле может быть через выломанное окошко на корпусе камеры сгорания (и эту инициативу я пресек , и бонусом - стало тише).
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Гудит HOME 24F.
- но вы при этом не учитываете ,что котел будет получать обедневшую смесь воздуха для газовоздушной смеси ,как это будет отражаться на горелке ?Starik писал(а): А ошибка будет по перегреву отходящих газов, если прощелкать.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Бывалый
- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 6 раз
Гудит HOME 24F.
На моем тоже. И всё выведено на крышу. Сверху котла все лишние отверстия закрыты. Только эта пимпочка.Starik писал(а): на моём выхлоп отдельно от всасывания
Стеклом закрыть? Надо жаропрочное.Starik писал(а): выломанное окошко на корпусе камеры сгорания
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Гудит HOME 24F.
Это если прощелкать, но пока, такого в планах нет.
За два года котел так и не смог загрязнить всю площадь фильтра до состояния обеднения смеси, пришлось снять и выстирать из эстетических соображений.
Но, в принципе - справедливо, это решение может носить временный характер.
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Нашел download/file.php?id=2388, снову так работает. И не жалуется.
За два года котел так и не смог загрязнить всю площадь фильтра до состояния обеднения смеси, пришлось снять и выстирать из эстетических соображений.
Но, в принципе - справедливо, это решение может носить временный характер.
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Жестью от рыбной консервы, хитро согнув (по типу задней защелки разъемов материнской платы компьютера), вставить как защелку (где-то тут фотка есть).МихМих писал(а): Стеклом закрыть? Надо жаропрочное.
Нашел download/file.php?id=2388, снову так работает. И не жалуется.
Последний раз редактировалось Starik 14 июн 2018, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Гудит HOME 24F.
Не про то отверстие... инструкция к твоему котлу, стр. 22МихМих писал(а): В минусе - вид завораживающей игры огня?
-
- Бывалый
- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 6 раз
Гудит HOME 24F.
А, вона про что... У меня они девственно закрыты.
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
А что это вообще за пимпочка сверху, по центру котла?
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
А что это вообще за пимпочка сверху, по центру котла?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Гудит HOME 24F.
Повезло...
Как я понял, у тебя устройство Вентури в пыли, это с улицы пылюку тянет.
Если "фильтр" на всасывании забьётся, то котел ошибку Е03 выплюнет.
Как я понял, у тебя устройство Вентури в пыли, это с улицы пылюку тянет.
Если "фильтр" на всасывании забьётся, то котел ошибку Е03 выплюнет.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Гудит HOME 24F.
Точка положительного давления для Ветури, инфа 146%.
Ищи по корпусу где подсасывает или по воздухозабору.
Ищи по корпусу где подсасывает или по воздухозабору.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции