BAXI MAINFOUR 240F

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
ahdrew
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 июл 2018, 13:11
Откуда: KOSTROMA
Мой котел: BAXI MAINFOUR 240F

BAXI MAINFOUR 240F

Сообщение ahdrew »

Здравствуйте, подскажите пожалуйста котёл BAXI MAINFOUR 240F.температура воды выставлена на 36 градусов, а выходит из крана 47.подскажите, пожалуйста, в чём причина.

bullet0823
Старожил
Сообщения: 721
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 62 раза

BAXI MAINFOUR 240F

Сообщение bullet0823 »

маленький расход?

Автор темы
ahdrew
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 июл 2018, 13:11
Откуда: KOSTROMA
Мой котел: BAXI MAINFOUR 240F

BAXI MAINFOUR 240F

Сообщение ahdrew »

какой расход?

bullet0823
Старожил
Сообщения: 721
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 62 раза

BAXI MAINFOUR 240F

Сообщение bullet0823 »

Горячей воды

Автор темы
ahdrew
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 июл 2018, 13:11
Откуда: KOSTROMA
Мой котел: BAXI MAINFOUR 240F

BAXI MAINFOUR 240F

Сообщение ahdrew »

Теплообменник чистый и давления воды нормально.

bullet0823
Старожил
Сообщения: 721
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 62 раза

BAXI MAINFOUR 240F

Сообщение bullet0823 »

внутри чистый? расход то какой?

Автор темы
ahdrew
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 июл 2018, 13:11
Откуда: KOSTROMA
Мой котел: BAXI MAINFOUR 240F

BAXI MAINFOUR 240F

Сообщение ahdrew »

С этой проблемой промывали вчера, а какой должен быть расход приблизительно

bullet0823
Старожил
Сообщения: 721
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 62 раза

BAXI MAINFOUR 240F

Сообщение bullet0823 »

9л/мин
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 375 раз
Возраст: 57

BAXI MAINFOUR 240F

Сообщение BAXI-Ural »

Минимальная мощность котла номинально 9.3 квт. Это соответствует расходу газа 10 л / 32-33 сек...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7372
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 812 раз
Возраст: 59

BAXI MAINFOUR 240F

Сообщение Starik »

ahdrew писал(а): подскажите, пожалуйста, в чём причина.
Лето настало. :D
Холодная вода уже не такая холодная, а котел мощный, вот и кипятит воду. Пытаться разбавлять горячую холодной - только хуже делать. ;)
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Mainfour 240f бесконечная ошибка е35
    K.P » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1722 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • baxi mainfour 240f , нет повторного пуска
    Yuriy31 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1299 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi mainfour 240f циркуляция теплоносителя.
    Сергей164 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    4380 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI mainfour 240 F
    CASADy » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    200 Просмотры
    Последнее сообщение CASADy
  • Baxi Ampera Plus + Baxi Smart Link настройка
    Hibino » » в форуме Программирование настроек
    18 Ответы
    2221 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 66 гостей
Боты: Bing [Bot], Google [Bot]