Описание:
При включении котла загорается собственно лампочка включения, через некоторое время как и должно загорается индикация нагрева ГВС(или отопления смотря что накрутить). Но розжиг не происходит. При переводе на отопление, тоже самое, при этом насосы управляемые котлом включаются и работают нормально, т.е. при ГВС насос бойлера, при отоплении насос отопления.
После 8 часов в выключенном положении при попытке включить загорается ошибка 8 индикатор блокировки газа. Что бы ее сбросить приходится удерживать ресет секунд 15-30, иначе не уходит. После происходит см выше.
Иногда после перевода с ресета на ГВС или с отопления на ГВС начинает щелкать реле разными раз в 2-5 секунд. Если выключить и сразу включить, то без ошибок и щелканий реле начинает вести себя как в начале описания.
Думаю плата пострадала, но хочу исключить неисправность газового клапана Sit 845 SIGMA.
Скажите как его прозвонить. Ниже приложу фото. Нумерация контактов как на плате 1 2 3 4 5, но 5 пустой. Так вот какое то сопротивление(забыл точно какое 1.35 кОм что ли на китайском мультиметре за 500р) показывается только на двух контактах, 2 и 4 вроде(через разъем звонил). Хотя я читал что там две катушки(не считая модулятора, он кстати показывает 22 Ом что норма как я понял) и должны звониться обе. Вот это смущает.
В общем подскажите как правильно проверить газовый клапан через этот разъем (фото 1), либо может нужно на прямую. Между какими контактами должно быть сопротивление и какое.




Отправлено спустя 3 часа 42 минуты 26 секунд:
Вопрос снят, через колодку нельзя. На самом клапане открутить один винт и будет доступ к контактам. Она рабочая.