Сообщение СергейТ »

Е317-Это ошибка частоты питания сети. На других котлах это Е97.
На форумах встречается довольно редко.
Поставил стабилизатор, не помогло. Заземление есть. Свое в собственном доме. Но тестерами не проверял.
Котел работал всю зиму, и редко летом для горячей воды- все было нормально. Ни разу не выдавал ошибок.

При включении котла экран загорается, даже можно успеть кнопками переключить с подачи горячей воды на отопление.
Через 1-2 сек. начинает мигать экран с высвечиванием ошибки Е317. И теперь можно просмотреть только настройки котла.

Может кто знает о проблеме. Или все-же действительно дело в частоте тока в сети.
Настройку частоты P43 проверял- все правильно 50 Гц.

Сервис
Завсегдатай
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 11:29
Откуда: Ижевск
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 7 раз
Возраст: 59

Ошибка Е317 на Baxi Luna Duo-tec 24

Сообщение Сервис »

Есть на плате цепь для проверки наличие напряжения, его уровня и частоты, вот там с выхода оптопары и нужно смотреть осцилом, должен быть чистый меандр....

Автор темы
СергейТ
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 18:32
Мой котел: baxi luna duo-tec 24

Ошибка Е317 на Baxi Luna Duo-tec 24

Сообщение СергейТ »

Вынул плату из котла совсем.
Привез в город. Подключил.
Сначала выдает ошибку какую-то , т.к. к ней ничего не подключено.
Потом через 2-3 секунды. Опять эта ошибка E317.
Отвез электронщикам. Говорят плата нормальная. Может дело в памяти, прошивке.

Можно как-то перепрошить плату. Или может есть у кого-то сгоревшая плата. Можно попробовать заменить флешку.
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 41

Ошибка Е317 на Baxi Luna Duo-tec 24

Сообщение Alex-BAXI »

Прежде чем что то менять или перепрошивать проверьте все таки частоту сети :!:
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ

Автор темы
СергейТ
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 18:32
Мой котел: baxi luna duo-tec 24

Ошибка Е317 на Baxi Luna Duo-tec 24

Сообщение СергейТ »

Так ошибка возникает при включении в любую сеть.
Уже проверено

Автор темы
СергейТ
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 18:32
Мой котел: baxi luna duo-tec 24

Ошибка Е317 на Baxi Luna Duo-tec 24

Сообщение СергейТ »

Уважаемые форумчане. Просветите.
Можно как-то перепрошить плату. Или просто купить флешку.
Вообще они продаются???
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12083
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1554 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Ошибка Е317 на Baxi Luna Duo-tec 24

Сообщение Bahus »

Нет информации такой. Ни по программаторам, ни по прошивке. Уж тем более по памяти, как отдельному компоненту.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Виктор Ч.
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 00:07
Откуда: Одесса
Мой котел: Luna duo tec compact 24 ga

Ошибка Е317 на Baxi Luna Duo-tec 24

Сообщение Виктор Ч. »

Напишите мне пожалуйста как решили проблему, у меня такая-же, такой же котёл

Автор темы
СергейТ
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 18:32
Мой котел: baxi luna duo-tec 24

Ошибка Е317 на Baxi Luna Duo-tec 24

Сообщение СергейТ »

Снял плату , нашел в Интернете какие-то компании которые лечат такие платы.
Благо я в Москве, предложения отремонтировать были.
Но потом отказывались, некоторые оставляли себе, тестировали и говорили, что надо перепрошить и тп.
В общем все бесперспективно.
Но потом нашел человека работающего в космической отрасли в городе Королев.
Отвез ему, через 3 дня позвонил, сказал что все сделал. Стоило 4 тыс- примерно 50$.
На проходной был еще народ, который к нему привозил платы. В общем народная тропа нашла героя.
Попытался узнать, в чем проблема, объяснять отказался. Но визуально видно, что паяльником не работал.
Скорее всего где то накопилось статическое напряжение.
Плата 2 зимы отработала.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 737 раз
Возраст: 59

Ошибка Е317 на Baxi Luna Duo-tec 24

Сообщение Starik »

При понижении частоты, начинают греться все индуктивности (всё, что проволокой намотано), надо искать слабое звено (возможно, в блоке питания платы).
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi dua-tec compact 1.24 ошибка е317
    RomanGag » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    876 Просмотры
    Последнее сообщение RomanGag
  • Отличие котлов LUNA DUO-TEC E 1.12 и LUNA DUO-TEC E 1.24
    amix333 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1 Ответы
    5403 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • LUNA DUO-TEC E 1.24 периодически возникает ошибка 128.
    megalis » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    1373 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Luna Duo-Tec MP 1.50 Ошибка Е151
    1 Ответы
    2733 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna Duo Tec E 1.24 - цвет осадка на стенках сифона
    alx-krv » » в форуме Другие вопросы
    14 Ответы
    3337 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
Боты: Google [Bot]