Добрый день!
Подскажите, пожалуйста по следующим вопросам:
1. Периодически, возможно при каких-то температурах за бортом, котёл начинает неверно устанавливать температуру в помещении, т.е ставлю на панели температуру 19 С, а он в комнате держит 20,3 С. При последней температуре включается и греет систему отопления. Панель установлена в самой большой комнате дома (не на котле). Для отопления использую сжиженный газ. Настройки котла заводские, за исключением параметров касаемых сжиженного газа и ручного режима. Уличный термометр был подключен изначально, но когда такая проблема появилась, я отключил его, думал, что он вносит поправки таким образом, но это не он, сейчас отключен. Есть подозрение, что котёл включается, если температура воды в системе отопления падает ниже 30 С, не обращая внимания на установленную температуру. Есть мысли?
Последний раз редактировалось Vek 18 янв 2013, 22:18, всего редактировалось 2 раза.

Автор темы
Vek
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 16 янв 2013, 23:41

Re: Baxi Nuvola 320fi, работа выносной панели, приток

Сообщение Vek »

Второй вопрос вынес отдельной темой.
Последний раз редактировалось Vek 18 янв 2013, 22:17, всего редактировалось 1 раз.

bornet
Забегающий
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 01:00

Re: Baxi Nuvola 320fi, работа выносной панели, приток

Сообщение bornet »

Vek писал(а):Добрый день!
Подскажите, пожалуйста по следующим вопросам:
1. Периодически, возможно при каких-то температурах за бортом, котёл начинает неверно устанавливать температуру в помещении, т.е ставлю на панели температуру 19 С, а он в комнате держит 20,3 С. При последней температуре включается и греет систему отопления. Панель установлена в самой большой комнате дома (не на котле). Для отопления использую сжиженный газ. Настройки котла заводские, за исключением параметров касаемых сжиженного газа и ручного режима. Уличный термометр был подключен изначально, но когда такая проблема появилась, я отключил его, думал, что он вносит поправки таким образом, но это не он, сейчас отключен. Есть подозрение, что котёл включается, если температура воды в системе отопления падает ниже 30 С, не обращая внимания на установленную температуру. Есть мысли?
Датчик уличный вы отключили. Параметр modul=0 выставили?

Автор темы
Vek
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 16 янв 2013, 23:41

Re: Baxi Nuvola 320fi, работа выносной панели, приток

Сообщение Vek »

Да, конечно.

bornet
Забегающий
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 01:00

Re: Baxi Nuvola 320fi, работа выносной панели, приток

Сообщение bornet »

Vek писал(а):Да, конечно.
Попробуйте уменьшить время работы насоса после отключения котла до 1 минуты.
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключение Baxi Luna-3 Comfort одновременно к термостату ZONT-H1V.O2 и родной выносной панели
    Влад62 » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    1284 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Температура на выносной панели
    Dimadima12345 » » в форуме Автоматика котлов
    6 Ответы
    3046 Просмотры
    Последнее сообщение Dimadima12345
  • помогите в настройке панели LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    2755 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Первичные настройки панели LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Программирование настроек
    71 Ответы
    19124 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi ECO Life 1.24F - Непрерывная работа горелки
    Алексей13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    1578 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей13

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость