Сломался Baxi Main Four 240 F
Сломался Baxi Main Four 240 F
Сливной клапан В никогда не крутился. Котёл вместе с квартирой мы получили от государства по программе расселения ветхого жилья. Теперь же не крутится и кран заполнения А. Давление в трубах в норме, но всё равно ошибка E01
Re: Сломался Baxi Main Four 240 F
Е01 = нет пламени.
возникает когда нет газа
когда газовый клапан засрился и не подает газ.
когда электрод пламени не видит пламя.
расскажите, пожалуйста, поподробней о Вашей ситуации.
возникает когда нет газа
когда газовый клапан засрился и не подает газ.
когда электрод пламени не видит пламя.
расскажите, пожалуйста, поподробней о Вашей ситуации.
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 111 раз
- Поблагодарили: 411 раз
- Возраст: 50
Re: Сломался Baxi Main Four 240 F
не стесняйтесь - покрутите его подходящим ключом...а Е01 - болезнь всех BAXI или Российских электросетей(кому как нравитсяgerionic писал(а):Сливной клапан В никогда не крутился. Котёл вместе с квартирой мы получили от государства по программе расселения ветхого жилья. Теперь же не крутится и кран заполнения А. Давление в трубах в норме, но всё равно ошибка E01
Re: Сломался Baxi Main Four 240 F
В горгазе мне сказали, что Е01 появляется когда повышено давление в системе отопления. Манометр есть на рисунке. Но краны для регулировки давления А и В заблокированы. Теперь давление повышено. Опытным путём удаётся запускать котёл на минимальной температуре 30 градусов в системе отопления. Для этого по многу раз сбрасываю ошибку Е01. Жалко, что приходится использовать слухи, интуицию и танцы с бубном. Раньше кран заполнения А крутился легко, теперь никак. Заземления нет, хотя поставлены евроразетки. Попытка включить горячую воду заканчивается Е01.
………………………………………………………………………..
Ура!
Переверну вилку в розетке и котёл заработал. Только смущают заблокированные краны.
Читайте мою писанину на http://proza.ru/avtor/romanichev и жены на http://stihi.ru/avtor/ucyer, http://proza.ru/avtor/lucymys
………………………………………………………………………..
Ура!
Читайте мою писанину на http://proza.ru/avtor/romanichev и жены на http://stihi.ru/avtor/ucyer, http://proza.ru/avtor/lucymys
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 111 раз
- Поблагодарили: 411 раз
- Возраст: 50
Re: Сломался Baxi Main Four 240 F
чтобы не танцевать с интуицией и бубном - можно заглянуть в инструкцию...евророзетки - хороший первый шаг к заземлению, но нужно продолжить танец в этом направлении и интуиция Вас не подведет...можно конечно почистить еще попробовать чувствительный элемент, но для этого мастер нужен и видимо не из местного горгаза...gerionic писал(а):Жалко, что приходится использовать слухи, интуицию и танцы с бубном. Раньше кран заполнения А крутился легко, теперь никак. Заземления нет, хотя поставлены евроразетки. Попытка включить горячую воду заканчивается Е01.
ЗЫ - можете зайти и ко "мне"
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12686
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1635 раз
- Возраст: 45
Re: Сломался Baxi Main Four 240 F
Хорошие, однако, у Вас специалисты в Горгазе. Либо читают справа налевоgerionic писал(а):В горгазе мне сказали, что Е01 появляется когда повышено давление в системе отопления.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 1927 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 13 Ответы
- 222 Просмотры
-
Последнее сообщение tigerol
-