Перенастройка ecofour 1.14

Подбираем котел Baxi. Настенные, напольные, конденсационные и традиционные. Все вопросы по выбору котла здесь.

Автор темы
virfis
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 окт 2018, 13:23
Откуда: Краснодар
Благодарил (а): 2 раза

Перенастройка ecofour 1.14

Сообщение virfis »

Добрый день. Присмотрел одноконтурный котел серии Ecofour 1.24. Но из-за ограничений в техусловиях горгаза моожно поставить только 1.14. Можноли перенастроить 1.14 чтобы он работал как 1.24? Или у них разные внутренности? А также интересует фазозависимость этого котла.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12109
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1559 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Перенастройка ecofour 1.14

Сообщение Bahus »

Эта модель действительна разная по мощности. Разное количество форсунок со всеми вытекающими.

Отправлено спустя 34 секунды:
А чо же у вас за техусловия-то такие, что 24-й настенник не проходит?.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
virfis
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 окт 2018, 13:23
Откуда: Краснодар
Благодарил (а): 2 раза

Перенастройка ecofour 1.14

Сообщение virfis »

Ограничение на 16 кВт.
А какие модели есть чтобы можно было настройками менять мощность, но по функционалу как ecofour? А именно режим теплых полов, работа с БКН, поддержка термостата и погодозависимой автоматики.

Нашел практически один в один мою ситуацию на форуме. И получается что подходящий котел ECO-4s 10F. И вроде как его можно перенастроить на 24 кВт. Но он двуконтурный. А он поддерживает работу с БКН?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12109
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1559 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Перенастройка ecofour 1.14

Сообщение Bahus »

virfis писал(а): 11 окт 2018, 17:22 Ограничение на 16 кВт.
Да быть того не может. В техусловиях указывают максимальный расход газа, а никак не мощность. ЕМНИП. Давно не попадались.
virfis писал(а): 11 окт 2018, 17:22 Нашел практически один в один мою ситуацию на форуме. И получается что подходящий котел ECO-4s 10F. И вроде как его можно перенастроить на 24 кВт. Но он двуконтурный. А он поддерживает работу с БКН?
Есть одноконтурная версия. Но она тоже 24.
Чисто теоретически двухконтурную можно заставить работать на бойлер и это обсуждалось неоднократно. Только малость в деньгах потеряете.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
virfis
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 окт 2018, 13:23
Откуда: Краснодар
Благодарил (а): 2 раза

Перенастройка ecofour 1.14

Сообщение virfis »

Bahus писал(а): 12 окт 2018, 12:34 Да быть того не может.
Черным по белому. Переделывать без вариантов. Эти ТУ с боем получили. Да и смена еще на два года отбросит подключение.
ECO-4s 10F тоже теперь под вопросом. В характеристиках в руководстве указано что мощность в режиме ГВС 24 кВт. И тут Горгаз придерется однозначно. Но руководство это просто бумажка, а вот что написано в паспорте интересно.
Bahus писал(а): 12 окт 2018, 12:34 Чисто теоретически двухконтурную можно заставить работать на бойлер и это обсуждалось неоднократно. Только малость в деньгах потеряете.
Если не сложно ссылочку чтобы понять как это, ну или в двух словах. И "малость" это сколько примерно?

Я за отопление особо не переживаю. Дом 2 этажа 140 м2 кирпич-5см утеплитель-облицовочный кирпич, второй этаж мансардный. Программа Valtec (если я верно ввел все данные, окна двери полы потолки) дает теплопотери без инфильтрации 6,7 кВт, с инфильтрацией 12,3 кВт.
Ecofour 1.14 по отоплению вытянет думаю. Но вот бойлер на 160 литров (24 кВт) вытянет ли.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Перенастройка ecofour 1.14

Сообщение BAXI-Ural »

virfis писал(а): 12 окт 2018, 12:54 Но вот бойлер на 160 литров (24 кВт) вытянет ли.
Чтоб нагреть ваш бойлер на 40С котлу понадобится 32 мин...
В протоке он будет давать 5 литров в мин...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6666
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Перенастройка ecofour 1.14

Сообщение Starik »

virfis писал(а): 12 окт 2018, 12:54 Черным по белому. Переделывать без вариантов. Эти ТУ с боем получили. В характеристиках в руководстве указано что мощность в режиме ГВС 24 кВт. И тут Горгаз придерется однозначно.
Да ладно, не ты один ТУ получил, сказки рассказывать не надо. Тебе правильно сказано было, для горгаза - газ, а не киловатты интересны (там и ещё кое-что, по вентканалам). Перечитай ТУ внимательно, там только потребление газа фиксируется, с учетом всех потребителей, точки подключения и места расположения (с каналами воздухозабора, газоотведения и вентканалами). Там ещё и чертежи должны быть.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • подключение БКН к котлу EcoFour 1.24F
    ANDRYC » » в форуме Гидравлическое подключение
    25 Ответы
    6344 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi EcoFour не видит OpenTherm
    ilyapoles » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    1255 Просмотры
    Последнее сообщение tigerol
  • Baxi Ecofour 24 - перегорание "разрывного" защитного резистора
    Евгени » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    466 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей Нико
  • Стабилизатор Штиль SW 500L и Baxi EcoFour 1.14f
    derkz1 » » в форуме Защитное оборудование
    54 Ответы
    24718 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котёл EcoFour 24 теряет давление
    Korsak » » в форуме Гидравлическое подключение
    14 Ответы
    3567 Просмотры
    Последнее сообщение Korsak

Вернуться в «Выбор котельного оборудования Baxi»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость