Установка гидравлического разделителя
Установка гидравлического разделителя
Доброго времени суток!
В котельной установлен газовый котел BAXI Luna Duo-tec MP. Газовщики, когда проводили первичный пуск газа, сказали, что необходимо установить гидравлический разделитель на тепловой части. Долго по этому поводу возмущались, но котел пустили. Также они добавили, что котел выйдет из строя через год, а может быть и раньше, если не установить гидравлический разделитель.
В паспорте котла действительно написано, что необходимо установить гидравлический разделитель.
Проектом гидравлический разделитель не предусмотрен.
Прошу знающих опытных людей совета. Как быть в таком случае? Нужен ли гидравлический разделитель на самом деле?
В котельной установлен газовый котел BAXI Luna Duo-tec MP. Газовщики, когда проводили первичный пуск газа, сказали, что необходимо установить гидравлический разделитель на тепловой части. Долго по этому поводу возмущались, но котел пустили. Также они добавили, что котел выйдет из строя через год, а может быть и раньше, если не установить гидравлический разделитель.
В паспорте котла действительно написано, что необходимо установить гидравлический разделитель.
Проектом гидравлический разделитель не предусмотрен.
Прошу знающих опытных людей совета. Как быть в таком случае? Нужен ли гидравлический разделитель на самом деле?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10387
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Установка гидравлического разделителя
Мощность?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Установка гидравлического разделителя
Ну так покажите проект
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Установка гидравлического разделителя
Само собой, проект был представлен газовщикам. Их мнение я Вам озвучил. Нужно разобраться, гидравлический разделитель действительно необходим, что означает ошибку проекта, либо газовщики по какой-то причине навязывают монтаж оборудования (гидравлический разделитель).
На сколько я понимаю, гидравлический разделитель нужен в случае многоконтурной системы, а именно: более 4 контуров. В нашей системе их не более 4. Но смущает запись в паспорте о необходимости установки гидравлического разделителя.
По этой причине и прошу помощи либо совета у более опытных коллег. Да и вообще стараюсь советоваться по возможности часто, одна голова - хорошо, две - лучше... Будет настоящая катастрофа, если из-за моей неопытности выйдет из строя котел в октябре, ноябре или зимой.
На сколько я понимаю, гидравлический разделитель нужен в случае многоконтурной системы, а именно: более 4 контуров. В нашей системе их не более 4. Но смущает запись в паспорте о необходимости установки гидравлического разделителя.
По этой причине и прошу помощи либо совета у более опытных коллег. Да и вообще стараюсь советоваться по возможности часто, одна голова - хорошо, две - лучше... Будет настоящая катастрофа, если из-за моей неопытности выйдет из строя котел в октябре, ноябре или зимой.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Установка гидравлического разделителя
Коллега! Если вы встроенным в котел насосом сможете обеспечить должный уровень циркуляции через котел, то можно и без гидроразделителя.
Напорно-расходная характеристика насоса с учетом сопротивления котла приведена в мануале, напорно-расходную характеристику вашей системы теплоснабжения вы как "творец" должны знать сами.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Установка гидравлического разделителя
Неправильно понимаете. Важно не количество контуров, а необходимая и постоянная циркуляция через котел. В системе может быть и один контур, но на каждом радиаторе стоять термоголовка - тут без ГР не обойтись..
Установка гидравлического разделителя
Про напорно-расходную характеристику системы теплоснабжения в проекте ни слова не сказано. Сравнить получается не с чем.
Возникает, по моему мнению, закономерный вопрос, для чего изготовитель котла сделал запись в котле о необходимости наличия гидравлического разделителя?
Но тут же появляется новый вопрос, если гидравлический разделитель так необходим, почему его не включили в комплект поставки? Пусть даже это увеличит стоимость, но в комплекте поставки его не было.
Спасибо Вашу мысль понял. При открытых на полную термоголовках система может вполне обойтись и без гидравлического разделителя.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Установка гидравлического разделителя
Ничего Вы не поняли...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 15 окт 2018, 13:50
- Откуда: Нижний Новгород
- Мой котел: LUNA Duotec+ 1.24
Установка гидравлического разделителя
Юрий, если у Вас есть проект, его кто-то сделал, его и надо спросить.
В конце-концов он будет отвечать, если с котлом что-то случится а систему Вы сделали строго по его проекту.
Газовщики посмотрев на Вашу систему вполне могли сделать такой вывод - просто если на всех радиаторах стоят термоголовки они могут и закрыться, например в случае резкого потепления, в результате чего, если вдруг не сработает защита на котле, будет перегрев и ба-бах.
Про это и писал Игорь.
Нужен там у Вас гидроразделитель (гидрострелка, байпас) или нет - тут никто телепатией не обладает, поэтому еще раз - пинайте вашего проектировщика.
В конце-концов он будет отвечать, если с котлом что-то случится а систему Вы сделали строго по его проекту.
Газовщики посмотрев на Вашу систему вполне могли сделать такой вывод - просто если на всех радиаторах стоят термоголовки они могут и закрыться, например в случае резкого потепления, в результате чего, если вдруг не сработает защита на котле, будет перегрев и ба-бах.
Про это и писал Игорь.
Нужен там у Вас гидроразделитель (гидрострелка, байпас) или нет - тут никто телепатией не обладает, поэтому еще раз - пинайте вашего проектировщика.
-