Установка гидравлического разделителя

Подбираем котел Baxi. Настенные, напольные, конденсационные и традиционные. Все вопросы по выбору котла здесь.
Ответить

Автор темы
yuriy3788
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 окт 2018, 21:45
Откуда: Иваново

Установка гидравлического разделителя

Сообщение yuriy3788 »

Доброго времени суток!
В котельной установлен газовый котел BAXI Luna Duo-tec MP. Газовщики, когда проводили первичный пуск газа, сказали, что необходимо установить гидравлический разделитель на тепловой части. Долго по этому поводу возмущались, но котел пустили. Также они добавили, что котел выйдет из строя через год, а может быть и раньше, если не установить гидравлический разделитель.
В паспорте котла действительно написано, что необходимо установить гидравлический разделитель.
Проектом гидравлический разделитель не предусмотрен.
Прошу знающих опытных людей совета. Как быть в таком случае? Нужен ли гидравлический разделитель на самом деле?
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10387
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1316 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Установка гидравлического разделителя

Сообщение Bahus »

Мощность?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 365 раз
Возраст: 55
Контактная информация:

Установка гидравлического разделителя

Сообщение BAXI-Ural »

yuriy3788 писал(а): 07 окт 2018, 23:05 Проектом гидравлический разделитель не предусмотрен.
Ну так покажите проект
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#3

Автор темы
yuriy3788
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 окт 2018, 21:45
Откуда: Иваново

Установка гидравлического разделителя

Сообщение yuriy3788 »

Само собой, проект был представлен газовщикам. Их мнение я Вам озвучил. Нужно разобраться, гидравлический разделитель действительно необходим, что означает ошибку проекта, либо газовщики по какой-то причине навязывают монтаж оборудования (гидравлический разделитель).
На сколько я понимаю, гидравлический разделитель нужен в случае многоконтурной системы, а именно: более 4 контуров. В нашей системе их не более 4. Но смущает запись в паспорте о необходимости установки гидравлического разделителя.
По этой причине и прошу помощи либо совета у более опытных коллег. Да и вообще стараюсь советоваться по возможности часто, одна голова - хорошо, две - лучше... Будет настоящая катастрофа, если из-за моей неопытности выйдет из строя котел в октябре, ноябре или зимой.
#4
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 365 раз
Возраст: 55
Контактная информация:

Установка гидравлического разделителя

Сообщение BAXI-Ural »

yuriy3788 писал(а): 12 окт 2018, 07:05 прошу помощи либо совета у более опытных коллег.
Коллега! Если вы встроенным в котел насосом сможете обеспечить должный уровень циркуляции через котел, то можно и без гидроразделителя.
Напорно-расходная характеристика насоса с учетом сопротивления котла приведена в мануале, напорно-расходную характеристику вашей системы теплоснабжения вы как "творец" должны знать сами.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#5

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Установка гидравлического разделителя

Сообщение Игорь-2 »

yuriy3788 писал(а): 12 окт 2018, 07:05 На сколько я понимаю, гидравлический разделитель нужен в случае многоконтурной системы, а именно: более 4 контуров.
Неправильно понимаете. Важно не количество контуров, а необходимая и постоянная циркуляция через котел. В системе может быть и один контур, но на каждом радиаторе стоять термоголовка - тут без ГР не обойтись..
#6

Автор темы
yuriy3788
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 окт 2018, 21:45
Откуда: Иваново

Установка гидравлического разделителя

Сообщение yuriy3788 »

BAXI-Ural писал(а): 12 окт 2018, 10:05 Если вы встроенным в котел насосом сможете обеспечить должный уровень циркуляции через котел, то можно и без гидроразделителя
Про напорно-расходную характеристику системы теплоснабжения в проекте ни слова не сказано. Сравнить получается не с чем.
Возникает, по моему мнению, закономерный вопрос, для чего изготовитель котла сделал запись в котле о необходимости наличия гидравлического разделителя?
Но тут же появляется новый вопрос, если гидравлический разделитель так необходим, почему его не включили в комплект поставки? Пусть даже это увеличит стоимость, но в комплекте поставки его не было.
Игорь-2 писал(а): 12 окт 2018, 11:50 Неправильно понимаете. Важно не количество контуров, а необходимая и постоянная циркуляция через котел. В системе может быть и один контур, но на каждом радиаторе стоять термоголовка - тут без ГР не обойтись
Спасибо Вашу мысль понял. При открытых на полную термоголовках система может вполне обойтись и без гидравлического разделителя.
#7
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 365 раз
Возраст: 55
Контактная информация:

Установка гидравлического разделителя

Сообщение BAXI-Ural »

yuriy3788 писал(а): 13 окт 2018, 17:33 Спасибо Вашу мысль понял. При открытых на полную термоголовках система может вполне обойтись и без гидравлического разделителя.
Ничего Вы не поняли...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#8

OlegK
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 окт 2018, 13:50
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: LUNA Duotec+ 1.24

Установка гидравлического разделителя

Сообщение OlegK »

Юрий, если у Вас есть проект, его кто-то сделал, его и надо спросить.
В конце-концов он будет отвечать, если с котлом что-то случится а систему Вы сделали строго по его проекту.
Газовщики посмотрев на Вашу систему вполне могли сделать такой вывод - просто если на всех радиаторах стоят термоголовки они могут и закрыться, например в случае резкого потепления, в результате чего, если вдруг не сработает защита на котле, будет перегрев и ба-бах.
Про это и писал Игорь.
Нужен там у Вас гидроразделитель (гидрострелка, байпас) или нет - тут никто телепатией не обладает, поэтому еще раз - пинайте вашего проектировщика.
#9
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Установка второго магистрального фильтра.
    Niko3455 » » в форуме Другие вопросы
    2 Ответы
    734 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Установка температуры и трактование
    clio » » в форуме Другие вопросы
    2 Ответы
    33 Просмотры
    Последнее сообщение Sekator

Вернуться в «Выбор котельного оборудования Baxi»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей