Здравствуйте.
Котел BAXI MAINFOUR 240 F
Серийный номер изделия C12550904, Код изделия BSE466243653
Приблизительно год назад заменил электронную плату управления. Стояла Bertelli&Partners, установил идентичную - Bertelli&Partners JJJ005702450. Настройки с F01 по F17 установил по инструкции к котлу. Котел запустился и все функции выполнял и выполняет. Сейчас решил подключить проводной комнатный термостат TEPLOCOM TS-2AA/8A . Подключил все по инструкции. На котле выставил температуру отопления 60 градусов. Котел включается на отопление по команде термостата, доводит температуру до 65 градусов и прекращает нагрев, хотя команды на выключение терморегулятор не дает, поскольку температура в помещении не достигла установленного значения. Следующее включение происходит через установленные в F11 - 10 минут, т.е. отрабатывает штатный цикл (без терморегулятора), хотя он подключен. При уменьшении выставленного значения температуры на терморегуляторе в процессе работы котла в режиме отопления котел выключается, в том числе и насос. Т.е. котел терморегулятор видит и отрабатывает все команды кроме потдержания температуры теплоносителя на заданных 60 градусах до момента срабатывания терморегулятора на выключение. Уменьшение максимальной полезной мощности системы отопления F08 ничего не дало и субъективно пламя на горелке одинаковое при значении F08-100 и F08-30.
Добавлю, что есть два идентичных котла и два идентичных терморегулятора подключенных абсолютно одинаково. На втором котле плата HONEYWELL, все работает под управлением терморегулятора в штатном режиме. Перестановка местами терморегуляторов ситуацию не меняет, а вот перестановка плат местами дает описываемую картину и на втором котле.
Суть вопроса: куда копать дальше? Что- то подсказывает, что при установке новой платы надо было калибровать газовый клапан.
Заранее благодарю за помощь.
Извините за большой объем текста.
BAXI MAINFOUR 240 F подключение комнатного терморегулятора
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
BAXI MAINFOUR 240 F подключение комнатного терморегулятора
Ответ простой: какая из уставок, теплоноситель или температура в помещении будет достигнута первой, по той и будет отключение...
Судя по всему система отопления у вас небольшая и котел в любом случае начинает работать на минимальной мощности...inver_bi писал(а): 23 ноя 2018, 20:02 Уменьшение максимальной полезной мощности системы отопления F08 ничего не дало и субъективно пламя на горелке одинаковое при значении F08-100 и F08-30.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 22 ноя 2018, 22:33
- Откуда: Сочи
- Мой котел: Baxi main four 24
BAXI MAINFOUR 240 F подключение комнатного терморегулятора
Т.е. алгоритм работы с терморегулятором: что первое достигнуто, то и служит командой на отключение? предполагал, что котел уменьшает давление газа на горелке для поддержания установленной на котле температуры до момента достижения установленной температуры на терморегуляторе. Система отопления действительно небольшая. Стоит ли пытаться электронно калибровать клапан, или оставить как есть?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
BAXI MAINFOUR 240 F подключение комнатного терморегулятора
Оставьтеinver_bi писал(а): 23 ноя 2018, 22:05 Стоит ли пытаться электронно калибровать клапан, или оставить как есть?