Сообщение resergel2 »

Здравствуйте

Пожалуйста, подскажите - на сколько точно показывают температуру индикаторы на панели управления Вaxi Slim 1.400in?

А то у меня индикатор показывает, например, 70 градусов, а на двух термометрах (расположены рядом, в 15см от выхода из котла на медной трубе) показания около 60-и градусов.

Спасибо

p/s/ сопротивление датчика пока не замерял
котел запущен 3и месяца назад

Автор темы
resergel2
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 18:00
Откуда: Подольск
Мой котел: Baxi Slim 1.490in
Благодарил (а): 1 раз

Индикация температура подачи Baxi Slim 1.400in

Сообщение resergel2 »

проверил сегодня сопротивление датчика - 1470 Ом при индикации на панели 70 (что, в принципе, соответствует табличным данным для 70-75 градусов), на термометрах - 59-60, значит врут последние

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6668
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Индикация температура подачи Baxi Slim 1.400in

Сообщение Starik »

Ну хоть тут BAXI не виноват. :)
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Индикация температура подачи Baxi Slim 1.400in

Сообщение BAXI-Ural »

При плохой циркуляции, отложениях, неправильном использовании антифриза действительно бывает прегрев передней секции, где расположен датчик.
Так что может термометры и не врут, а внутри котла циркуляция плохая...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Индикация эко-нова 24
    Livsi » » в форуме Другие вопросы
    2 Ответы
    3127 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • main 24fi индикация пламени есть а пламя не горит
    autostyl67 » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    2867 Просмотры
    Последнее сообщение autostyl67
  • Индикация режимов отопления проблема переключения
    Андрей Д » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    2584 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Baxi ecofour 24 ограничение подачи газа на гвс
    24 Ответы
    4045 Просмотры
    Последнее сообщение Константин С
  • BAXI SLIM 1.300 iN: какова минимально допустимая температура на термоклапане?
    Priest » » в форуме Другие вопросы
    8 Ответы
    4231 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость