Не получается наладить котёл после установки БКН

Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.

Автор темы
ccuper
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 23:02
Откуда: Москва

Не получается наладить котёл после установки БКН

Сообщение ccuper »

Здравствуйте, помогите!Котёл эко5. компакт24fi,одноконтурный,подсоединить бойлер через трехходовик,поставил датчик,пошёл нагрев бойлера,,все штатно, а обратно на. ОС не переключает!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13126
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1714 раз
Возраст: 45

Не получается наладить котёл после установки БКН

Сообщение Bahus »

Как-нибудь обширнее не судьба описать?
С чего вы решили, что он должен на отопление переключиться? Догрел он бочку, не догрел?
Снимите параметры А00, А01, А07 в тот момент, когда вы считаете котел должен перейти на нагрев СО. F16 какое значение стоит? F03 тоже?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
ccuper
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 23:02
Откуда: Москва

Не получается наладить котёл после установки БКН

Сообщение ccuper »

F03 стояло 004,переставил на 003,f 16 не смотрел,читал что где то надо поставить перемычку.

Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
F16 стоит 00

Вернуться в «Устройство системы ГВС»