Не получается наладить котёл после установки БКН
Не получается наладить котёл после установки БКН
Здравствуйте, помогите!Котёл эко5. компакт24fi,одноконтурный,подсоединить бойлер через трехходовик,поставил датчик,пошёл нагрев бойлера,,все штатно, а обратно на. ОС не переключает!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12171
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Не получается наладить котёл после установки БКН
Как-нибудь обширнее не судьба описать?
С чего вы решили, что он должен на отопление переключиться? Догрел он бочку, не догрел?
Снимите параметры А00, А01, А07 в тот момент, когда вы считаете котел должен перейти на нагрев СО. F16 какое значение стоит? F03 тоже?
С чего вы решили, что он должен на отопление переключиться? Догрел он бочку, не догрел?
Снимите параметры А00, А01, А07 в тот момент, когда вы считаете котел должен перейти на нагрев СО. F16 какое значение стоит? F03 тоже?
Не получается наладить котёл после установки БКН
F03 стояло 004,переставил на 003,f 16 не смотрел,читал что где то надо поставить перемычку.
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
F16 стоит 00
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
F16 стоит 00
-