Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.
Здравствуйте, помогите!Котёл эко5. компакт24fi,одноконтурный,подсоединить бойлер через трехходовик,поставил датчик,пошёл нагрев бойлера,,все штатно, а обратно на. ОС не переключает!
Как-нибудь обширнее не судьба описать?
С чего вы решили, что он должен на отопление переключиться? Догрел он бочку, не догрел?
Снимите параметры А00, А01, А07 в тот момент, когда вы считаете котел должен перейти на нагрев СО. F16 какое значение стоит? F03 тоже?
В инструкции рассказано про отдельный нагрев контура ГВС, но я никак не нахожу привычных слов про трехходовой клапан.
Сейчас у меня висит Luna 1.310 fi, в котором уже стоит трехходовой клапан. Как же мне на Duo Tec всё делать?
В инструкции указано, что есть отдельные разъёмы питания контура отопления и ГВС. Гидравлические схемы в конце показывают, что котел надо завести в гидрострелку и уже после неё забирать теплоноситель на БКН.
Правильно ли я...
Последнее сообщение
А вы откройте семинарку и посмотрите уровень настроек бытовых котлов и уровень настроек котлов с qaa75.
Затем оттуда же из Аптечки можете скачать пользовательскую и сервисную для qaa75 и их прочитать.
Готовы вы к таким подвигам? В противном случае нужно будет найти хороших специалистов. Которые за это денег попросят немалых.
Не. То есть, если цель оправдывает средства, то пожалуйста.
Имеется одноконтурный котел Eco Nova 1.24F, у которого есть пара дополнительных выходов на бойлер (косвенного) нагрева.
Хочется прямо сейчас запустить на нём отопление, не подключая бойлер горячей воды. Можно ли это сделать и что для этого нужно?
Последнее сообщение
Особо неочевидного не вижу. Просто делай как в инструкции и всё.
Единственное - инструкцию нужно использовать ту, которая шла в коробке с котлом.
Потому что были изменения в прошивке, я так понимаю. У меня лежит более старая pdf-версия инструкции. Так вот там значение 3 вполне себе используется. И без всяких сносок со звёздочками.
Nova.png
Непонятно только почему с завода ставят 2 . Ну подключили бы сразу датчик на заводе и выставили 1 , если уж из обращения значение 3 вывели (тоже, кстати,...
Дом, два этажа. Отопление теплый пол. первый этаж коллектор на 11 контуров, второй этаж коллектор на 9 контуров. Коллектора со своими насосами и смесительными узлами. Одну зиму топили электрическим котлом.
Сейчас хотим все к газовому котлу привязать.
Газовый котел Baxi Luna 3 1.310 FI + БКН OptiBase на 300 литров с одним змеивиком.
Вопрос 1. Можно ли обвязать все(БКН, коллектор первый этаж, коллектор второй этаж) через гидрострелку без испольщования...
Последнее сообщение
Вопрос 1. Можно ли обвязать все(БКН, коллектор первый этаж, коллектор второй этаж) через гидрострелку без испольщования ГВС котла? Наш мастер обьяснил что можно слетит гарантия с котла так как чтото в плате надо делать котла что бы не открывался 3хКлапан.
зачем вам круглый год стрелку огнянную для ГВС держать. С учётом того, что больше 40 в отопление не нужно? Подключайте до стрелки как положено и не делайте себе голову
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема. При включении котла baxi eco life 1.24f после летнего простоя, ничего не происходит. Не работает насос,не происходит розжиг. Просто тишина! Было сделано давление 1.2 атм в расширительном баке,. В системе давление стоит 1.5 бар. В июне было холодно котел запускался и работал нормально. После чего был отключён от питания. Сегодня попробовал включить, а в ответ тишина.
Последнее сообщение
Я так понимаю плату теперь в ремонт сдавать придётся?
если не устраивает такой вариант работы, то конечно.. :)
Уважаемые бывалые проектировщики и знатоки! Впервые в жизни решил сам спроектировать и реализовать систему теплоснабжения и ГВС 2-хэтажного жилого дома 120 м2 для себя. Знания только из разных источников в интернете. Если у кого есть возможность, прошу оценить работоспособность системы до монтажа.
Состав оборудования:
Котел Baxi ECO Life 1.24 F
БКН Hajdu Aquastic AQ IND 100 FC PRO
Диаметр трубопровода первичного кольца 32 мм п/п
Теплые полы 1 этаж, 2 этаж с/у от узла смешения с насосом valtec...