Baxi Luna 3 1.310 fi и ZONT H-1B

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
trifandy
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 15:39
Откуда: Вологда
Мой котел: baxi luna 3 1.310 fi
Благодарил (а): 2 раза

Baxi Luna 3 1.310 fi и ZONT H-1B

Сообщение trifandy »

Добрый день.
Имеется в эксплуатации котел Baxi Luna 3 1.310 fi. На данный момент внешние термометры и термостаты не подключены, управление - по температуре теплоносителя.
Хочу приобрести ZONT H-1B для удаленного управления котлом с подключением к нему по протоколу OpenTherm с использованием датчика температуры воздуха из комплекта ZONT.

Потребуется ли еще какое-то дополнительное оборудование для этой цели?
Схема подключения стандартная с сайта Микро Лайн?

Спасибо
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12100
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi Luna 3 1.310 fi и ZONT H-1B

Сообщение Bahus »

Нет, не потребуется. Зонт аккуратно подключится на интерфейс ОТ платы. Хотя, смотря что вы подразумеваете под дополнительным оборудованием. Если нужно управлять котлом и использовать Зонт в т.ч. как комнатный термостат - всё это есть. А так-то хотелки у всех разные.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
trifandy
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 15:39
Откуда: Вологда
Мой котел: baxi luna 3 1.310 fi
Благодарил (а): 2 раза

Baxi Luna 3 1.310 fi и ZONT H-1B

Сообщение trifandy »

Bahus писал(а): 20 дек 2018, 16:16 Нет, не потребуется. Зонт аккуратно подключится на интерфейс ОТ платы. Хотя, смотря что вы подразумеваете под дополнительным оборудованием. Если нужно управлять котлом и использовать Зонт в т.ч. как комнатный термостат - всё это есть. А так-то хотелки у всех разные.
Большое спасибо за оперативный ответ.
Никаких особенных хотелок нет, кроме управления котлом по комнатному термодатчику.
Схема подключения стандартная?

Андрей59
Бывалый
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 09:49
Мой котел: LUNA 3 1.310 Fi
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 7 раз

Baxi Luna 3 1.310 fi и ZONT H-1B

Сообщение Андрей59 »

Например, у меня 6 датчиков температуры (и два - давления: системы отопления и водоснабжения).
И хотя регулирование температуры воздуха назначено только по одному из них, ещё один - резервный.
Еще один - мониторит температуру воздуха на улице, остальные носят информационный характер.
Так мало того, я уже придумал где бы можно было использовать ещё оставшиеся 2 датчика...
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12100
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi Luna 3 1.310 fi и ZONT H-1B

Сообщение Bahus »

trifandy писал(а): 20 дек 2018, 16:22 Никаких особенных хотелок нет, кроме управления котлом по комнатному термодатчику.
Тогда только ZONT H1-B.
trifandy писал(а): 20 дек 2018, 16:22 Схема подключения стандартная?
Да, по инструкции
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
trifandy
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 15:39
Откуда: Вологда
Мой котел: baxi luna 3 1.310 fi
Благодарил (а): 2 раза

Baxi Luna 3 1.310 fi и ZONT H-1B

Сообщение trifandy »

Спасибо большое!

Алексей1981
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 10:22
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Луна-3
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Baxi Luna 3 1.310 fi и ZONT H-1B

Сообщение Алексей1981 »

Добрый день. Подключил Зонт H1-B к котлу Луна-3 в разъем ОТ (CN7 по схеме). Выставил настройки в зонт-онлайн. Датчик комнатный который в комплекте. Реакции котла нет - в приложении нажимаю "ЭКОНОМ", но горелка продолжает гореть. Температура на датчике 24 в экономе установлено 15. В приложении начинает писать "котел не работает" хотя по факту он работает. Подскажите что сделал не так? С чего начать поиск?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Baxi Luna 3 1.310 fi и ZONT H-1B

Сообщение BAXI - Volga »

пользуйтесь поиском на форуме, уже неоднократно обсуждалось...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna3 1.310 Fi + Zont H1000+ Pro.v2
    R-TRY » » в форуме Программирование настроек
    7 Ответы
    2791 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna Platinum+ 1.32 или Luna Dou-tec E 1.28 под контроллер Zont 2000+ pro
    4 Ответы
    4311 Просмотры
    Последнее сообщение ramus
  • Подключение Baxi Luna-3 Comfort одновременно к термостату ZONT-H1V.O2 и родной выносной панели
    Влад62 » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    1076 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB
    venya » » в форуме Автоматика котлов
    6 Ответы
    2715 Просмотры
    Последнее сообщение Saimon47sa
  • Стуки Baxi Luna 3 Comfort 1.310 Fi
    vitbolsh » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    1423 Просмотры
    Последнее сообщение vitbolsh

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Google [Bot]