Помогите разобраться с гвс baxi eco3 fi
- 
				akultishov
 - Новичок
 - Сообщения: 7
 - Зарегистрирован: 27 фев 2019, 21:25
 - Откуда: Боровск
 - Мой котел: Eco3 fi
 
Помогите разобраться с гвс baxi eco3 fi
Добрый день. Решил создать тему с своей проблемой, помогите разобраться.
На отопление котел работает нормально.
А вот при включении гвс на панели появляется кран и температура, только температура сразу около 50 и постепенно растет до 70+ и потом выключается и потом цикл повторяется. При этом вода сначала холодная потом прогревается и опять холодная.
Глядя на панель, при включении воды, кран появляется, а температуру показывает не воды, а отопления.
Sos, куда копать.
			
			
									
						На отопление котел работает нормально.
А вот при включении гвс на панели появляется кран и температура, только температура сразу около 50 и постепенно растет до 70+ и потом выключается и потом цикл повторяется. При этом вода сначала холодная потом прогревается и опять холодная.
Глядя на панель, при включении воды, кран появляется, а температуру показывает не воды, а отопления.
Sos, куда копать.
- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12487
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
Помогите разобраться с гвс baxi eco3 fi
Для начала отревизировать всё, что касается контура ГВС.
- достать-почистить датчик протока ГВС.
- достать-осмотреть датчик температуры ГВС. Проверить адекватность его показаний.
- снять-отмыть вторичный теплообменник от грязи и накипи. По обоим контурам.
- достать-проверить-почистить трехходовой клапан.
			
			
									
						- достать-почистить датчик протока ГВС.
- достать-осмотреть датчик температуры ГВС. Проверить адекватность его показаний.
- снять-отмыть вторичный теплообменник от грязи и накипи. По обоим контурам.
- достать-проверить-почистить трехходовой клапан.
- 
				akultishov
 - Новичок
 - Сообщения: 7
 - Зарегистрирован: 27 фев 2019, 21:25
 - Откуда: Боровск
 - Мой котел: Eco3 fi
 
Помогите разобраться с гвс baxi eco3 fi
Трёхходовой поставил новый, хоть и старый был рабочий. Датчик температуры гвс тоже чистил, прозванивал. Теплообменник гвс промыл силитом. Датчик протока не трогал, так как загорается индикатор его работы и включается горелка.
Отправлено спустя 26 минут 52 секунды:
Нашел переменный резистор на 10кОм и решил с имитировать датчик температуры гвс, подключил его и включил воду, но панель показывает температуру теплоносителя а не воды. Хотя при отсутствии датчика выдает ошибку 06.
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Появилась такой опыт с резистором провести на исправном котле и там температура менялась крутя резистор. А у меня нет ..
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Неужели это панель (плата управления)...
			
			
									
						Отправлено спустя 26 минут 52 секунды:
Нашел переменный резистор на 10кОм и решил с имитировать датчик температуры гвс, подключил его и включил воду, но панель показывает температуру теплоносителя а не воды. Хотя при отсутствии датчика выдает ошибку 06.
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Появилась такой опыт с резистором провести на исправном котле и там температура менялась крутя резистор. А у меня нет ..
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Неужели это панель (плата управления)...
- 
				bullet0823
 - Старожил
 - Сообщения: 721
 - Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
 - Благодарил (а): 54 раза
 - Поблагодарили: 62 раза
 
- 
				akultishov
 - Новичок
 - Сообщения: 7
 - Зарегистрирован: 27 фев 2019, 21:25
 - Откуда: Боровск
 - Мой котел: Eco3 fi
 
Помогите разобраться с гвс baxi eco3 fi
До 80, может 75
Отправлено спустя 7 минут 51 секунду:
Если на исправном котле, при включении гвс на панели начинает показывать температуру воды, то у меня температуру теплоносителя
Отправлено спустя 10 минут 25 секунд:
Может у кого схема есть электронной платы?
Отправлено спустя 4 часа 15 минут 42 секунды:
Пока думаю что делать дальше, заметил ещё одну закономерность, если температуру воды ставлю 40 то котёл на панели показывает как нагревает до 57 и выключается, если ставлю 50 то греет до 67 и так кратно 17-18 градусов.
Итак он видит датчики температуры, протока гвс , а работает датчику температуры теплоносителя
			
			
									
						Отправлено спустя 7 минут 51 секунду:
Если на исправном котле, при включении гвс на панели начинает показывать температуру воды, то у меня температуру теплоносителя
Отправлено спустя 10 минут 25 секунд:
Может у кого схема есть электронной платы?
Отправлено спустя 4 часа 15 минут 42 секунды:
Пока думаю что делать дальше, заметил ещё одну закономерность, если температуру воды ставлю 40 то котёл на панели показывает как нагревает до 57 и выключается, если ставлю 50 то греет до 67 и так кратно 17-18 градусов.
Итак он видит датчики температуры, протока гвс , а работает датчику температуры теплоносителя
- 
				BAXI-Ural
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 4493
 - Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
 - Откуда: Екатеринбург
 - Благодарил (а): 6 раз
 - Поблагодарили: 374 раза
 - Возраст: 56
 
Помогите разобраться с гвс baxi eco3 fi
А вы в плату не лазили ?
Отправлено спустя 5 минут 50 секунд:
Джампер CN7 не трогали?
			
			
									
						Отправлено спустя 5 минут 50 секунд:
Джампер CN7 не трогали?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
			
						технический специалист BAXI, Екатеринбург
- 
				akultishov
 - Новичок
 - Сообщения: 7
 - Зарегистрирован: 27 фев 2019, 21:25
 - Откуда: Боровск
 - Мой котел: Eco3 fi
 
Помогите разобраться с гвс baxi eco3 fi
Специально не трогал. А что это за что отвечает?
Плату вскрывал посмотреть номинал переменного резистора.
Отправлено спустя 27 минут 49 секунд:
Перемычка стоит
Отправлено спустя 1 час 36 минут 58 секунд:
Убрал перемычку и похоже всё заработало как надо.
Только не пойму как она там оказалась или всегда была...
Всем спасибо
			
			
									
						Плату вскрывал посмотреть номинал переменного резистора.
Отправлено спустя 27 минут 49 секунд:
Перемычка стоит
Отправлено спустя 1 час 36 минут 58 секунд:
Убрал перемычку и похоже всё заработало как надо.
Только не пойму как она там оказалась или всегда была...
Всем спасибо
- 
					