Подскажите, про F-функции луны.
Мне надо, чтоб на отопление котел работал на 30% мощности, а когда приходит запрос от БКН, то переключается 3-х ходовой клапан и котел работает на 100% мощность.

Правильно ли я понимаю, что если я задам F13=30, F14=100, то это оно самое? И когда вода нагреется в бойлере котел переключит со 100% обратно на 30% для контура отопления?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6703
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 112 раз
Поблагодарили: 415 раз
Возраст: 51

Настройки Luna3 с 3-х ходовым клапаном

Сообщение RADAR »

F13 на минимальное значение, все остальное верно...

Автор темы
kranty
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 07:38
Откуда: Nsk
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Настройки Luna3 с 3-х ходовым клапаном

Сообщение kranty »

так для луны 30% от максимальной мощности - это и есть минимум

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6703
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 112 раз
Поблагодарили: 415 раз
Возраст: 51

Настройки Luna3 с 3-х ходовым клапаном

Сообщение RADAR »

kranty писал(а): 22 май 2019, 05:30 так для луны 30% от максимальной мощности - это и есть минимум
я просто не помню сколько это в еденицах настроек...если меньше 30 не идет - значит 30...
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Ампера сбрасывает настройки при снятии питания
    Игорь1970 » » в форуме Автоматика котлов
    8 Ответы
    1165 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Борьба с E03 для котла Baxi LUNA3 1.310 Fi
    CA!!!A » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4 Ответы
    2061 Просмотры
    Последнее сообщение CA!!!A
  • Приток воздуха для котла Baxi LUNA3 1.310 Fi
    KostBro » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1 Ответы
    1970 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Реле на насос, эл.плата (Bertelli), Luna3
    Boocho » » в форуме Подбор запчасти
    3 Ответы
    1557 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
  • Фазозависимость котла luna3
    Boocho » » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    1723 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя