Сегодня узнал от сына что пару раз котел уходил в ошибку. Решил посмотреть что с ним. Увидел что в режиме ГВС огонь вырывается наружу через окошко и справа
https://youtu.be/-aqZ_bU3K14
В режиме отопления все нормально работает.Почему в режиме ГВС пламя во все стороны! (про вентилятор мысли удалил)
Baxi Fourtech 24 огонь вырывается из теплообменника
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 05 май 2018, 17:13
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: BAXI Fourtech24
Baxi Fourtech 24 огонь вырывается из теплообменника
Последний раз редактировалось ment69 01 июн 2019, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6682
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 741 раз
- Возраст: 59
Baxi Fourtech 24 огонь вырывается из теплообменника
А модель котла точно указана, а то он вроде как атмосферник, судя по предоставленной информации.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 05 май 2018, 17:13
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: BAXI Fourtech24
Baxi Fourtech 24 огонь вырывается из теплообменника
Модель указана точно и вы правы - атмосферник, тогда мне совсем ничего не понятно
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6682
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 741 раз
- Возраст: 59
Baxi Fourtech 24 огонь вырывается из теплообменника
А что тут понимать? Так выглядит обратная тяга. Лечить надо вентиляцию, в смысле, тягу в дымоходе.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 05 май 2018, 17:13
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: BAXI Fourtech24
Baxi Fourtech 24 огонь вырывается из теплообменника
То есть когда режим отопление - тяга есть, а когда ГВС тяги нет? 
Открыл, продул горелку посмотрел на теплообменник - надо мыть. Закрыл - Е01. Съезжу в командировку, позову мастера и буду его мучить.

Открыл, продул горелку посмотрел на теплообменник - надо мыть. Закрыл - Е01. Съезжу в командировку, позову мастера и буду его мучить.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6682
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 741 раз
- Возраст: 59
Baxi Fourtech 24 огонь вырывается из теплообменника
Глупости писать не надо.
Ну хоть код ошибки озвучили.ment69 писал(а): 01 июн 2019, 20:03Открыл, продул горелку посмотрел на теплообменник - надо мыть. Закрыл - Е01.

-
- Главный администратор
- Сообщения: 12139
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1566 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi Fourtech 24 огонь вырывается из теплообменника
Вчера только братану котел отмывал. Правда Валенок, а не Baxi.
Теплообменник снаружи забит, дефлектор во мху, бак пустой. Как-то так
Теплообменник снаружи забит, дефлектор во мху, бак пустой. Как-то так
-