Ребята всем привет,может кто владеет информацией. В ремонте плата управления от газового котла Baxi Main-5 ,парт номер 766487600--залило водой.Нужны номиналы двух сопротивлений ,указано стрелками.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13009
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 83 раза
- Поблагодарили: 1688 раз
- Возраст: 45
Baxi Main-5
На большом написано 1000. Мультик показал 100 Ом.
На маленьком 850. Но мультик показал 1,1 кОм.
Замерял в обвязке, да ещё на меняной по гарантии плате.
Итого:
1. 100 Ом (большой).
2. 85 Ом (маленький).
Это судя по маркировке
На маленьком 850. Но мультик показал 1,1 кОм.
Замерял в обвязке, да ещё на меняной по гарантии плате.
Итого:
1. 100 Ом (большой).
2. 85 Ом (маленький).
Это судя по маркировке
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13009
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 83 раза
- Поблагодарили: 1688 раз
- Возраст: 45
Baxi Main-5
Вполне необязательно. Но если очень хочется - в правой части нужного поста есть кнопочки - вот там правая - с пальцем вверх.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 7 Ответы
- 1901 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 2 Ответы
- 1849 Просмотры
-
Последнее сообщение dregvodaster
-
- 14 Ответы
- 3746 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 1 Ответы
- 1742 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 24 Ответы
- 6356 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей
Боты: Yandex [Bot]