Baxi Eco 240 fi плата управления?

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Анатолий Виктор
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 авг 2019, 08:51
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi Eco 240 fi

Baxi Eco 240 fi плата управления?

Сообщение Анатолий Виктор »

Добрый день. Котел Baxi Eco 240 fi. Эксплуатируется 10 лет. Периодически проходит техобслуживание. 2 года назад менялось пневмореле.
Проблема: после летнего простоя, при включении в зимний режим, спорадически отключается, показывая ошибку "недостаточная тяга" (быстрое мигание красного индикатора). Попытка перезагрузить (через R) успешна, если после отключения прошло некоторое время. Вентилятор почищен, вращается легко; труба чистая; пневмореле - щелкает, конденсата не видно; сопло Вентури осмотрено и очищено; теплообменник также очищен от пыли и сажи.
Главное - если панель управления открыта и находится в горизонтальном положении - работает без проблем (по крайней мере неделю). При установлении панели в вертикальное положение - может проработать день, затем - красный индикатор. При попытке включить сразу через R, слышен слабый щелчок, но реле вентилятора не включается (оно, кстати, было заменено на новое неделю назад), напряжение на вентиляторе отсутствует, через несколько секунд включается красный индикатор.
P.S. Ранее, несколько раз, отключение сопровождалось миганием зелёного индикатора (описание ошибки отсутствует в мануале).
P.S./P.S. Года полтора назад на плату попала вода. Она была осмотрена и очищена щеткой и спиртом.
Непропай?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6724
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 113 раз
Поблагодарили: 415 раз
Возраст: 51

Baxi Eco 240 fi плата управления?

Сообщение RADAR »

непропай для 10 лет? скорее деградация...достаточно осмотреть плату...реле вентилятора проверить, для 10 лет может быть что угодно...

Автор темы
Анатолий Виктор
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 авг 2019, 08:51
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi Eco 240 fi

Baxi Eco 240 fi плата управления?

Сообщение Анатолий Виктор »

Спасибо, Radar. Реле вентилятора поменял. Мистика именно в том, что работает устойчиво, когда плата открыта и горизонтально. А, ещё - когда осматривал после первых отказов, то под (!) платой оказалась засушенная мышь. (Как?) А, откуда приходит питание на реле вентилятора? Может там реле какое-нибудь сработалось. Поменять. Или, хотя бы, дорожки и контакты пропаять? У?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6724
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 113 раз
Поблагодарили: 415 раз
Возраст: 51

Baxi Eco 240 fi плата управления?

Сообщение RADAR »

при разном положении платы - похоже именно плохой контакт..."трещина" в дорожках, пайках...т.е. именно "механический " дефект...в т.ч. механическая часть электроники - это реле...
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12998
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 83 раза
Поблагодарили: 1686 раз
Возраст: 45

Baxi Eco 240 fi плата управления?

Сообщение Bahus »

Я бы начал с проводки и их наконечников. Ибо они механически первым делом ворочаются если панель откидывать.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Анатолий Виктор
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 авг 2019, 08:51
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi Eco 240 fi

Baxi Eco 240 fi плата управления?

Сообщение Анатолий Виктор »

Спасибо, Радар и Бахус. Прогрели плату паяльным феном. Теперь вентилятор даже не пытается стартовать. После тихого щелчка, через несколько секунд - мигает красный. Видимо, то, что мерцало - сгорело. Вопрос - что? Может подскажите цепочку до реле вентилятора...
Кстати, возможно дело не в положении в пространстве, а изменение температурного режима: когда панель ставится, как положено, просто идет нагрев элементов градусов на 15. Они и вырубали это "нечто". Вопрос - что? (Недавно подумалось)
Могли, конечно, и контакты "отжать" и микротрещину увеличить...
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключение Baxi Connect + к котлу Baxi Eco 4S
    Alnik116 » » в форуме Автоматика котлов
    14 Ответы
    2748 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Плата управления для Eco 4s 1.24f
    Arthous » » в форуме Автоматика котлов
    3 Ответы
    3514 Просмотры
    Последнее сообщение Arthous
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    7 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • baxi eco four 24
    игорь галиев » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    83 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Baxi Luna 3 Comfort и Baxi Connect +
    mrDronIK » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    701 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
Боты: Bing [Bot]