Управление Baxi eco Home 24F термостатом TEPLOCOM

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.

Автор темы
Руслан_Томск
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 сен 2019, 18:28
Откуда: Томск
Мой котел: Baxi eco home 24F
Благодарил (а): 1 раз

Управление Baxi eco Home 24F термостатом TEPLOCOM

Сообщение Руслан_Томск »

Подключил Беспроводной программируемый комнатный термостат TEPLOCOM TS-Prog-2AA/3A-RF. Не могу разобраться в логике его работы.
Вопрос 1: при подключении термостата влияет ли установленная температура на самом котле ( 40 или 70 градусов установлено).
Вопрос 2: почему при понижении на термостате температуры на один градус, котёл при включении каждый раз пытается по разному нагреть дом? Иногда на 50 температура теплоносителя отключается иногда на 60 градусах. Не понятна логика работы.
Вопрос 3: котёл стоит не в доме. При подключённом термостате который стоит в доме, сработает ли котёл при понижении температуры в помещении в котором он стоит на включение от замерзание?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12478
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

Управление Baxi eco Home 24F термостатом TEPLOCOM

Сообщение Bahus »

По логике работы термостата лучше его производителя звонить. У Бастиона есть своя горячая линия. 8-800-200-58-30
3. Режим антизаморозки работает всегда (конечно если электричество не отключили).
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Руслан_Томск
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 сен 2019, 18:28
Откуда: Томск
Мой котел: Baxi eco home 24F
Благодарил (а): 1 раз

Управление Baxi eco Home 24F термостатом TEPLOCOM

Сообщение Руслан_Томск »

Первый вопрос все таки наверное к котлу больше относиться)?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12478
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

Управление Baxi eco Home 24F термостатом TEPLOCOM

Сообщение Bahus »

1. Влияет. Термостатом вы задаете температуру в помещении, на котле - температуру, до которой будет прогреваться теплоноситель.
Термостат всего лишь дает команду на включение-выключения котла.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Руслан_Томск
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 сен 2019, 18:28
Откуда: Томск
Мой котел: Baxi eco home 24F
Благодарил (а): 1 раз

Управление Baxi eco Home 24F термостатом TEPLOCOM

Сообщение Руслан_Томск »

Спасибо.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi eco home 24f и ошибка Е10
    Murki » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    3208 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Зашумел BAXI ECO HOME 24F
    Антон_87 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1776 Просмотры
    Последнее сообщение Антон_87
  • Падает давление при отключении электричества baxi eco 4 24f
    Кристина111 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    266 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    360 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
  • Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
    11 Ответы
    815 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость