Интересует, как проверяется срабатывание датчика тяги в заводских условиях.
Насколько слышал, на заводе отдельные экземпляры проходят полную проверку и подключаются к газу, электричеству и т.д.
Интересует методика проверки автоматики безопасности по тяге. Перекрывается дымоотводящий патрубок котла и котел включается? или как?
Датчик тяги
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 374 раза
- Возраст: 56
Датчик тяги
На котле Slim стоит термостат дымовых газов на 70С, соответственно проверяется термостат в испытательной термокамере...
Отдельные экземпляры котлов проверяются в лаборатории перекрытием дымохода...
Отдельные экземпляры котлов проверяются в лаборатории перекрытием дымохода...