Котел работает только при открытой камере сгорания

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Natali0649
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 окт 2019, 13:33
Откуда: Саратов
Мой котел: Baxi Майн Фор 240F
Благодарил (а): 1 раз

Котел работает только при открытой камере сгорания

Сообщение Natali0649 »

При попытке устранить неисправность Е01 заметили, что котел нормально работает при открытой камере сгорания. Как только закрываем ее, газ тухнет, загорается ошибка Е01. И никакие меры не помогают: нажимали на R, прочищали, проверяли контакты и т.д. Помогите, пожалуйста, советом, в чем дело? Уберем крышку- работает, поставим на место-глохнет.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2335
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 212 раз

Котел работает только при открытой камере сгорания

Сообщение BAXI - Volga »

вероятно подклинивает вентилятор, и не создаёт достаточной тяги
обратитесь сюда:
Технологии Современного Отопления, ООО
'+7 (8452) 71-67-15 +7-937-639-97-60