Добрый день, после монтажа системы отопления профильной фирмой(не доволен результатами работы), имею следующую схему: Котел Luna 3 Comfort(атмосферный) первый этаж теплые полы с термоголовкой, второй этаж двухтрубная система радиаторов(подача обратка), полотенце сушитель в ванной 2 этажа подключен к контуру отопления. Котел настроен на температуру теплоносителя(по всей видимости по обратке).
Вопрос первый, котел каждые 3 -5 минут включается на короткий промежуток времени, мне кажется это не очень правильно, возможно исправит установка выносного регулятора температуры
Вопрос второй, что можно сделать с системой, если у нас весенне летний(прохладное лето,ранняя осень), общая температура воздуха в доме в целом приемлемая. но полы первого этажа просто прохладные и не комфортные, если включать отопление и перекрывать стояки для отсечения 2 этажа(батареи рано, хочется только поднять температуру теплого пола) но как контролировать температуру теплоносителя на котле(термоголовкой теплого пола я смогу ограничить температуру в пределах 25 гр)
Вопрос первый, котел каждые 3 -5 минут включается на короткий промежуток времени, мне кажется это не очень правильно, возможно исправит установка выносного регулятора температуры
Вопрос второй, что можно сделать с системой, если у нас весенне летний(прохладное лето,ранняя осень), общая температура воздуха в доме в целом приемлемая. но полы первого этажа просто прохладные и не комфортные, если включать отопление и перекрывать стояки для отсечения 2 этажа(батареи рано, хочется только поднять температуру теплого пола) но как контролировать температуру теплоносителя на котле(термоголовкой теплого пола я смогу ограничить температуру в пределах 25 гр)
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6666
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
Собственно схему приложи, вместо того, что бы на пальцах объяснять.brato4karik писал(а): 08 ноя 2019, 17:48после монтажа системы отопления профильной фирмой(не доволен результатами работы), имею следующую схему …
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 08 ноя 2019, 17:36
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna 3 Comfort
- Поблагодарили: 1 раз
Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
Как смог нарисовал схему в Visio, и вопрос мой в том как модернизировать систему что бы в прохладное лето, работали теплые полы, но при этом котел работал в правильном режиме
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Схема отопления
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Схема отопления
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6666
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
Самый быстрый способ - перекрывать подачу на батареи, а котел переводить на ручное управление температурой теплоносителя.brato4karik писал(а): 12 ноя 2019, 10:18как модернизировать систему что бы в прохладное лето, работали теплые полы,
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 08 ноя 2019, 17:36
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna 3 Comfort
- Поблагодарили: 1 раз
Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
да как, не обидно, но это самая первая мысль которая мне пришла в голову. Тем более что краны которые перекрывают ветку на батареи уже установлены. Но вот как быть с программированием котла? Сейчас котел настроен на работу по температуре теплоносителя, при этом отопление 2 этажа происходит медленней, так как обратка достигла настроенного значения, котел отключается. потом через короткое время включается и так достаточно часто, пока воздух не нагреется, а когда нагреется все равно котел включается на короткие интервалы.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6666
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
Второй этаж не из одной же комнаты состоит? Какое-то помещение прогревается быстрее и сильнее, правильно? Нужна балансировка системы отопления, имхо (я тут где-то расписывал).
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 08 ноя 2019, 17:36
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna 3 Comfort
- Поблагодарили: 1 раз
Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
Отапливаемая площадь первого этажа 63 м (теплый) пол, примерно столько же второй, на каждый радиатор планируется термоголовка. Про балансировку я конечно понимаю и осознаю. Интуитивно приходит мысль такая: если в теплый период похолодало(ну реально +15 для лета это прохладно) запустил котел на 40 градусов, в теплый пол термоголовка ну на 25, в итоге не жарко и котел на обратку примет все же остывший теплоноситель. Зимой уже теплоноситель поднимешь до 60, теплый пол на 35(по теплоносителю), батареи работают(регулировка по комнатному термостату) Основной вопрос как корректно выстроить настройки на котле, что бы не заниматься сложными перенастройками в течении года.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6666
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
При закрытых батареях есть большая вероятность угробить котел. Нужно ставить гидрострелку для таких хотелок.
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 08 ноя 2019, 17:36
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna 3 Comfort
- Поблагодарили: 1 раз
Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
да согласен, а как бы гармонично это установить, но одна батарея(полотенце сушитель-ванная второго этажа) никогда не будет закрыт
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6666
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
Если через полотенцесушитель контур батарей всегда будет открыт, то котлу ничего не грозит. Летом можно переходить на низкотемпературный режим (F16=01) и крутить руками температуру теплоносителя.
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 08 ноя 2019, 17:36
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna 3 Comfort
- Поблагодарили: 1 раз
Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
Тоесть в целом оставить настройку по установке теплоносителя? На лето и зиму?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6666
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
Если бы был уличный датчик, то можно было бы воспользоваться его услугами.
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 08 ноя 2019, 17:36
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna 3 Comfort
- Поблагодарили: 1 раз
Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
Ок, если рассмотреть устройство схемы с наличием датчика(установить его на данном этапе не проблемма, то как должны выглядеть настройки котла?
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 08 ноя 2019, 17:36
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna 3 Comfort
- Поблагодарили: 1 раз
Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
вообще если установить внешний датчик и датчик установки температуры в помещении, какие настройки в котле нужно сделать, сможет ли система в таком виде корректно и гибко функционировать?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6666
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
Не придется каждый раз крутить температуру теплоносителя, при изменении оной на улице. Вместо регулировки температуры, будешь выбирать кривую интенсивности нагрева теплоносителя. Инструкцию на котел посмотри (скачай тут на сайте).
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 08 ноя 2019, 17:36
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna 3 Comfort
- Поблагодарили: 1 раз
Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
тогда получается ни датчик внутрикомнатной температуры ни уличной не будут управляющими элементами?
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 11:26
- Откуда: Россия
- Благодарил (а): 3 раза
Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
brato4karik, скажите, пожалуйста, у Вас при работе по температуре теплоносителя котловой циркуляционный насос постоянно работает или только когда идет горение?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6666
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
Это как так получается такой внезапный вывод? Из какой логики?brato4karik писал(а): 14 ноя 2019, 10:25тогда получается ни датчик внутрикомнатной температуры ни уличной не будут управляющими элементами?

Покури инструкцию, а то переливаю из пустого в порожнее.

-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 08 ноя 2019, 17:36
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna 3 Comfort
- Поблагодарили: 1 раз
Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
KonstantiM, насос работает всегда(я почти в этом уверен) - да всегда
Starik, да в целом я несколько раз прочитал инструкцию, но из за отсутствия опыта, у меня нет цельной картины, как я понимаю что при наличии датчика внешней температуры и внутрикомнатного регулятора, температура теплоносителя подбирается автоматически(по кривым), а целевая температура в помещении определяется установкой значения на терморегулятора в помещении.
Starik, да в целом я несколько раз прочитал инструкцию, но из за отсутствия опыта, у меня нет цельной картины, как я понимаю что при наличии датчика внешней температуры и внутрикомнатного регулятора, температура теплоносителя подбирается автоматически(по кривым), а целевая температура в помещении определяется установкой значения на терморегулятора в помещении.
-
- Бывалый
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
Такой же котёл. Атмосферник.
Вчера запустили. Газовщики сказали, что в нем нельзя поставить режим работы по температуре теплоносителя. Почитаа описание и я не нашёл.
Но, как я понимаю, котлу всё-таки можно задать режим работы по теплоносителю. Как это сделать?
Вчера запустили. Газовщики сказали, что в нем нельзя поставить режим работы по температуре теплоносителя. Почитаа описание и я не нашёл.
Но, как я понимаю, котлу всё-таки можно задать режим работы по теплоносителю. Как это сделать?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6666
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
Это про Baxi Slim?

Тоже котел - звучит корректнее, на мой взгляд.

Надо бы пояснить эту фразу, о чём идет речь? Регулятор температуры воды в системе отопления на панели котла присутствует.Naturalist писал(а): 28 ноя 2019, 09:53Газовщики сказали, что в нем нельзя поставить режим работы по температуре теплоносителя. Почитаа описание и я не нашёл.
-
- Бывалый
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
У меня Baxi Luna 3 comfort 1.240 i
Можно как-то заставит его работать по температуре теплоносителя?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6666
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
На подпись свою посмотри


Параграф 19. Просто взять и кнопками "+" или "-" выставить, к примеру, 60 градусов не получится.Naturalist писал(а): 28 ноя 2019, 13:23Можно как-то заставит его работать по температуре теплоносителя?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12114
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1560 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
Ambon = 0 и вперед. Хоть обрегулируйся по воде.Naturalist писал(а): 28 ноя 2019, 13:23 Можно как-то заставит его работать по температуре теплоносителя?
-
- Бывалый
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
Почему нельзя выставить 60 градусрв теплоносителя?brato4karik писал(а): 08 ноя 2019, 17:48 Параграф 19. Просто взять и кнопками "+" или "-" выставить, к примеру, 60 градусов не получится
Последний раз редактировалось Naturalist 28 ноя 2019, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
-
- Бывалый
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
Правильно ли я порнимаю, что после установки Ambon = 0, кнопки с "радиаторм в домике" начинают регулировать температуру теплоносителя?Bahus писал(а): 28 ноя 2019, 17:50Ambon = 0 и вперед. Хоть обрегулируйся по воде.Naturalist писал(а): 28 ноя 2019, 13:23 Можно как-то заставит его работать по температуре теплоносителя?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12114
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1560 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
Совершенно верно. Ambon - сокращение от Ambiente on - использование датчика "объема" помещения.
-
- Бывалый
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
Разщбрался. Вот почему не написать в руководстве просто и ясно:
Для того чтобы Baxi Luna 3 Comfort перевести на работу по температуре теплоносителя (заводские установки работа по встроенному воздушному термометру на выносной панельке) нужно установить два параметра AMBON=0, MODEL=0. При этом две кнопки +/- справа начнут управлять именно температурой теплоносителя.
Для того чтобы Baxi Luna 3 Comfort перевести на работу по температуре теплоносителя (заводские установки работа по встроенному воздушному термометру на выносной панельке) нужно установить два параметра AMBON=0, MODEL=0. При этом две кнопки +/- справа начнут управлять именно температурой теплоносителя.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость