LUNA-3 Comfort COMBI 1.240 Fi - подключение термостата

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
ivldenis
Бывалый
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 23 май 2017, 07:09
Благодарил (а): 13 раз

LUNA-3 Comfort COMBI 1.240 Fi - подключение термостата

Сообщение ivldenis »

Подскажите. Если внешний термостат размыкает клемы 1 и 2 в котле, бойлер будет функционировать? Мне кажется, что котел перестает греть воду в бойлере.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 111 раз
Поблагодарили: 411 раз
Возраст: 50

LUNA-3 Comfort COMBI 1.240 Fi - подключение термостата

Сообщение RADAR »

ivldenis писал(а): 23 ноя 2019, 19:36 бойлер будет функционировать?
будет
ivldenis писал(а): 23 ноя 2019, 19:36 Мне кажется, что котел перестает греть воду в бойлере.
на чем основано предположение?

Автор темы
ivldenis
Бывалый
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 23 май 2017, 07:09
Благодарил (а): 13 раз

LUNA-3 Comfort COMBI 1.240 Fi - подключение термостата

Сообщение ivldenis »

Извиняюсь-поспешил. Сегодня только подключил. Работает.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключение внешнего термостата с WiFi к котлу Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi
    Максим 1984 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    4948 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna 3. Подключение умного термостата
    realvava » » в форуме Электрокоммутация
    8 Ответы
    3279 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Как подключить вторую панель на сухом контакте к LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Электрокоммутация
    8 Ответы
    5461 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подключение термостата Baxi Connect RXM к котлу Baxi Neodens Plus 24/24 F.
    MAXIM.S » » в форуме Электрокоммутация
    3 Ответы
    166 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna 3 Comfort: произвольная смена режимов работы.
    Melnikov2005 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    336 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость