Первое сообщение
Квартира 85 кв. м., Baxi Main 24Fi, однотрубная система, теплоноситель идёт через 9 радиаторов, на последних двух его температура минимальная, если сравнивать с первыми в контуре (автономку ставил в 2002 году предыдущий хозяин, подозреваю, что тогда не особо имели понятие о правильности монтажа и проектировании). Вопрос: можно ли добавить дополнительный насос где-то между 7 и 8 радиатором, или как по-другому решить проблему не прибегая к радикальным мерам?) Спасибо.
Последнее сообщение
Не котловой смотрите. Обычный циркуляционник в систему отопления. С чугунной улиткой. Вам же только голова нужна от него. Ну из грундфоса это линейка UPS. 25-80 или 32-80. У Wilo это RS-Star. Но и то и другое скорее всего левяк будет. Поэтому проще дешёвого китайца какого-нибудь купить на попробовать. Главное, чтобы колесо влезло и направление совпадало.