Доброго времени суток!
У нас установлено 6 напольных конденсационных котлов в разных точках города.
Модель Baxi POWER HT 1.1500
В разное время, каждый из них стал выдавать ошибку E133 Прерывание подачи газа.
Описанное решение в инструкции не помогло. Обслуживающая организация Тёплый город и заявленный сервисный центр Baxi в нашем городе решить проблему не смогла.
Помогите решить данную задачу.
Отвечу на любые дополнительные вопросы.
Baxi POWER HT 1.1500 Ошибка E133
Baxi POWER HT 1.1500 Ошибка E133
Водолей-Сервис, Не можете продублировать решение проблемы? Здесь, в личку или на мыло, ссыль не актуальная, а дома очень холодно))) 
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12998
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 83 раза
- Поблагодарили: 1685 раз
- Возраст: 45
Baxi POWER HT 1.1500 Ошибка E133
Так решение здесь и написано. Замена конденсатора C209.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-