1 час работы и тишина luna 3 comfort
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 10 янв 2017, 12:59
- Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.240i
1 час работы и тишина luna 3 comfort
Имеется котел baxi luna 3 comfor 1.240i. Теплоноситель -вода. Проблема такая - включаем котел на отопление - он работает ровно 1 час (и не важно какую температуру теплоносителя выставить). Потом гарелка гаснет. Через пару минут котел пытается поджечь горелку и она загорается и спустя пару секунд тухнет. И так продолжается до тех пор пока не выдернешь котел из розетки. После этого опять ровно 1 час и все по-новой. Приходили сервисмены сказали что трехходовой клапан не переключается в режим отопления и стоит на нагреве ГВС, но я даже в режим нагрева ГВС не включаю на котле. В чем может быть причина? Спасибо.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12139
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1566 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
1 час работы и тишина luna 3 comfort
Телеметрию бы снять во время этого часа. Ну и потом, когда вкл-выкл.
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 45
1 час работы и тишина luna 3 comfort
И ещё бы может концентрация газа не та
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 10 янв 2017, 12:59
- Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.240i
1 час работы и тишина luna 3 comfort
Оказалось, все из-за включенной функции антилегионелла. Отключили ее и все стало нормально работать.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12139
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1566 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
1 час работы и тишина luna 3 comfort
Если у вас одноконтурный котел и нет подключенного бойлера - антилегионелла в принципе запускаться не должна. И трехходовой у вас должен быть заперт на режим отопления, а сервомотора быть не должно.
Короче кто-то врёт.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Ух, ё-маё. Теме-то три года
Короче кто-то врёт.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Ух, ё-маё. Теме-то три года

-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя