Первое сообщение
Добрый день! Прошу помочь в решении проблемы. Котел Baxi Eco home 24F, работает второй год,на этот сезон котел включили в конце октября, проработал где-то неделю и появилась ошибка E10, давление на нуле, подпитал. Проработал часа 4-5 и опять та же ошибка. Котел работает на отопление, теплый пол. Что сделал - подпитал, отключил ГВС, (закрыл у котла оба вентиля подводку воды и для горячей воды) и проверил - давление также падает, это как бы исключает проблему с трехходовым клапаном(может я...
Последнее сообщение
Значит вы где-то что-то где-то врёте. Может и не со зла.
Блин. Я уже не буду рвать на цитаты все ваши посты, но по итогу:
Нет, стрелка стоит на месте, даже не дергается. А вот при открытии кранов отопления стрелка дергается но затем в исходное положение становится.
Значит нет утечки? Вы держали статику в двух закрытых системах и у вас давление не поменялось. Значит утечки нет?
При нулевом давлении измерил манометром расширит.бачок - было на нуле. Закачал 0,9 - это давление больше не...