Первое сообщение
Подскажите пожалуйста, что проверить и как исправить. Котел baxi luna 3 comfort 1.310. одно контурный, с подключенным внешним бойлером. В режиме только батареи работает на 1й, максимум второй мощности (по полоскам над каплей на дисплее). Температура воздуха на пульте 21гр. Выставлено нагревать до 25гр. CH SL - 75, CH 0> 74, PWR% 41. Подача 75гр, обратка 30.
Грязевик чистил. Есть подозрения на трёхходовой клапан, т.к. раньше иногда гудел при переключении режимов. Но не знаю как проверить без...
Последнее сообщение
Я приложил все усилия, чтобы понять ход твоих мыслей.
В СО байпасы тоже необходимы регулярно, но это уже совсем другая история, которая снова может привести к непониманию.
Но поддержу сказанное выше про нижнюю тарелку, сначала туда, а уже потом СО переделывать.
Да, признаю что не совсем конкретно выразился, что вызвало не понимание. Но не приятно было когда гуру решают поржать вместо разобраться.
Я и написал без байпаса потому что котловой байпас сам выключится из работы, т.к. контур СО...