Господа, подскажите пожалуйста, конденсационник Baxi Дуотек компак 24, хочу поставить перед входом ГВС магистральный фильтр с картриджем Арагон 3, с целью защитить теплообменник, вода из скважины, очень много накипи и железа. Мера временная, до весны, до модернизации погреба-кесона и установки станции очистки. Или может посоветуете другой картридж?
Dmitriy_A,
там где есть железо, то значит умягчителю хана. Этот фильтр не спасеттот железа и жесткости
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любой картридж на умягчение (равно как и ионообменная смола) имеет в характеристиках удельную емкость. Сравнив это значение со значением жёсткости вашей воды (из анализа) легко можно прикинуть объём воды, который сможет обработать картридж до замены. Боюсь вы на этих картриджах разоритесь, с учетом его цены. В засыпных автоматических станциях регенерацию проводят в интервале 1-7 дней (в зависимости от исзодной). Но там и смолы 20 литров минимум.
А вот железо Арагон не убирает, если мне память не изменяет. Но оно не так страшно теплообменнику, как накипь.
Всем, здравствуйте!
В теме коротко описана моя система, вопрос такой: в парамметре f03 есть режим 5, можно ли настроить управление насосами от автоматики котла так, чтобы теплый пол и радиаторы отключались при нагреве воды, а после достижения заданной температуры наоборот включались насосы ТП и СО, а ГВС насос отключался? Находил на форуме, что этот режим (f03 - 5) как раз для такого варианта существует, но по реализации подобного темы еще не было. Кто то делал так?
Последнее сообщение
Исключительно для головняка и выносят (вместе с мозгом, как выясняется в последствии).
Добрый день,
Прошу помощи в настройки конфигурации. Опыта в эксплатации газового котла, еще нет.
Запуск произвели пару дней назад.
Дано:
Котел одноконтурный Baxi EcoLife 1.14 F,
Бойлер косвенного нагрева Thermex 200 л и
7 настенных радиаторов отопления по всему дому.
ZONT H-1V NEW подключенный по OpenTherm через Универсальный адаптер цифровых шин (ECO).
Датчики температуры комнатный и уличный еще не подключены (в пути).
Способ терморегулирования: по теплоносителю
День добрый!
В процессе эксплуатации выяснилось, что накопительный бойлер, по ряду причин комфортнее чем нагрев котлом проточно.
Но есть и минусы - жрет электричество , и не всегда достаточен объем.
В общем появилась мысль подключить бойлер через контур ГВС, и сделать обратную петлю для нагрева воды в нем вместо нагрева ТЭН-ом.
По рисунку вроде все понятно:
При разборе ГВ вода идет через контур ГВС и последовательно через бойлер. Нагретая вода из бойлера замещается нагретой водой из...
Последнее сообщение
Не, ну если завязать питание насоса вместо ТЭНов по датчику ЭВН, то почему бы и нет? Только как часто он будет включаться на подогрев ЭВН, вот вопрос. Тут, только экспериментировать.
День добрый!
Прокомментируете пожалуйста ситуацию:
При размыкании КТ, не греет контур ГВС.
Если термостат замкнут - все работает штатно.
Так и должно быть ?
котел Эко нова 24.
Здравствуйте, такой вопрос , при пользовании горячей водой через лейку душа котёл прогревает проток до выставленной температуры на котле в 40С , при рользовании через мойку или умывальник в доме почему-то температура ГВС не поднимается выше 33С . В чем может быть причина?
Последнее сообщение
Проблема в высоком давлении холодной воды, проток через котел слишком велик он просто не успевает догреть. Откройте гран горячей воды на умывальнике и подожмите немного кран выходя горячей воды либо на котле либо на кране под данным смесителем. Если все правильно сделаете на дисплее выйдет текущая температура в 40 град.