Baxi Slim1.400 iN + ZONT Connect = некорректная работа

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
valex470
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 08:30
Откуда: Тюмень
Мой котел: Baxi Slim 1.400 iN
Благодарил (а): 2 раза

Baxi Slim1.400 iN + ZONT Connect = некорректная работа

Сообщение valex470 »

Всем доброго и с наступающим

Собственно предметы обсуждения в заголовке. Зонт подключен через KHG71407251
Подключил только вчера вечером
Подключал по инструкциям к котлу и к Зонту (перемычка удалена)

Котел не новый (>10 лет) в связке с бойлером (тоже Baxi), но нагрев бойлера отключен регулятором (есть байпасная линия через которую часть воды с контура отопления идет на нагрев бойлера, поэтому не включаю, но по факту ГВС греется конечно)

Датчик температуры пока только один возле Зонта, но у меня котельная не в доме, поэтому на него ориентироваться нет смысла
По нему разве что косвенно видно периоды включения котла (по нагреву воздуха в котельной т.к. он возле котла висит)

Настройки термостата:
Вход 1: не используется
Вход 2: адаптер цифровой шины...
Сигнал аварии котла: замыкание на землю

Активный режим: регулировка по умолчанию. ГВС отключено

ПЗА активна. Температура по серверу (пока не куплю датчики)

Цифровая шина активна

Проблема в следующем:
После некоторого периода работы котел (судя по статусу в приложении) падает в аварию с ошибкой Е00
После этого перестают поступать данные с цифровой шины (видно на нижнем графике)
Хотя при этом по факту котел продолжает работать как будто ничего не происходит
error.jpg
error2.jpg
Через какое-то время ошибка пропадает и снова появляются данные с цифровой шины

Причем проблема прогрессирует
На графике видно, что сначала "паузы" с ошибками были небольшими, но потом увеличились
НО по факту котел в это время включался как и полагалось (видно по верхнему графику температуры в котельной)Короче я теперь даже не понимаю в каком режиме работает котел - то есть какая температура ему задана (и кто эту температуру задал тоже не ясно)
graph.jpg
В общем куда дальше копать не знаю
Уже начинаю подумывать не зря ли я купил эту хрень
Скрины с настройками дам в следующих сообщениях (почему-то не дает больше 3-х картинок прикрепить к сообщению)

Автор темы
valex470
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 08:30
Откуда: Тюмень
Мой котел: Baxi Slim 1.400 iN
Благодарил (а): 2 раза

Baxi Slim1.400 iN + ZONT Connect = некорректная работа

Сообщение valex470 »

Скрины настроек и ПЗА
s01.jpg
s02.jpg
s05.jpg

Автор темы
valex470
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 08:30
Откуда: Тюмень
Мой котел: Baxi Slim 1.400 iN
Благодарил (а): 2 раза

Baxi Slim1.400 iN + ZONT Connect = некорректная работа

Сообщение valex470 »

Настройки цифровой шины
s03.jpg
s04.jpg

Автор темы
valex470
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 08:30
Откуда: Тюмень
Мой котел: Baxi Slim 1.400 iN
Благодарил (а): 2 раза

Baxi Slim1.400 iN + ZONT Connect = некорректная работа

Сообщение valex470 »

Вот так статус котла (цифровой шины) без ошибки:
norm1.jpg
norm2.jpg

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Baxi Slim1.400 iN + ZONT Connect = некорректная работа

Сообщение Starik »

Частенько попадаются вопросы по работе знота с котлом, всегда хотел задать встречный вопрос: котел и зонт питаются от одного источника или в разные розетки включены?
У себя термостат подключил в разъемы провода питания котла (внутри котла), что бы устройства работали синхронно (от инвертора, что бы не случилось).

Автор темы
valex470
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 08:30
Откуда: Тюмень
Мой котел: Baxi Slim 1.400 iN
Благодарил (а): 2 раза

Baxi Slim1.400 iN + ZONT Connect = некорректная работа

Сообщение valex470 »

Starik, и зонт и котёл работают от одной спаренной розетки которая подключена через ИБП Smart UPS 1000

Отправлено спустя 42 минуты 25 секунд:
Кстати по поводу ИБП - второй вопрос который хотел задать это как на Зонт Коннект реализовать индикацию пропадания питания на входе в ИБП?
На сайте микролайна в вики есть описание для модели Н1, но Коннект по разъемам отличается

http://wiki.microline.ru/termostat-zont-h1

Автор темы
valex470
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 08:30
Откуда: Тюмень
Мой котел: Baxi Slim 1.400 iN
Благодарил (а): 2 раза

Baxi Slim1.400 iN + ZONT Connect = некорректная работа

Сообщение valex470 »

График работы котла за ночь
night.jpg
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления
    Santanial » » в форуме Автоматика котлов
    13 Ответы
    1775 Просмотры
    Последнее сообщение Santanial
  • некорректная работа baxi eco nova с комнатным термостатом
    123 » » в форуме Программирование настроек
    28 Ответы
    4360 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Перезагрузка Luna 3 1.310 Fi + некорректная работа с комнатными термостатами
    Elefant » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1503 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Некорректная работа ГВС Slim 1.230
    lommaster » » в форуме Устройство системы ГВС
    10 Ответы
    1108 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Работа контроллера Zont Connect+ с котлом Baxi slim
    vadim_alex » » в форуме Электрокоммутация
    5 Ответы
    2686 Просмотры
    Последнее сообщение vadim_alex

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции