Ошибка 10Е


Автор темы
malin
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 фев 2013, 12:54

Ошибка 10Е

Сообщение malin »

Ошибка 10 Е ,кого достала ,поделитесь проделанной работой!!!Спасибо!!!!

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6586
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 408 раз
Возраст: 50

Re: Ошибка 10Е

Сообщение RADAR »

дык заменить датчик давления воды... :)..хотя там наверно не все однозначно...больше инфы бы...какой котел...анамнез.. :)

Автор темы
malin
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 фев 2013, 12:54

Re: Ошибка 10Е

Сообщение malin »

Котел Луна 3 комфорт 1 240i

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6586
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 408 раз
Возраст: 50

Re: Ошибка 10Е

Сообщение RADAR »

у вас руки что-ли замерзли и трудно описать все условия появления ошибки?...гадать на кофейной гуще не будем...спектр неисправностей очень широкий при таком описании проблемы...вот вам тогда из учебных материалов - разбирайтесь..
Для котлов серий MAIN, ECO3, LUNA3
1. Недостаточное давление воды в контуре отопления
(проверить показания манометра)
2. Нет контакта между платой и реле минимального давления
контура отопления
3. Неисправно реле минимального давления контура
отопления
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12493
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Re: Ошибка 10Е

Сообщение Bahus »

проверяется тупо, обычным тестером. Если нет, спросите у друзей, иначе можно купить самый дешевый, рублей за 200. на пару тестов хватит....
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Alecsan
Забегающий
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 01 ноя 2012, 10:47

Re: Ошибка 10Е

Сообщение Alecsan »

.....а еще проще :берёте в руки телефон, вызываете сервисмена и всё он вам исправит и настроит,а вы глядя как он работает-радуетесь жизни !!!! Вам вроде здесь всё разжевали по данному вопросу.....Вы хоть передную панель с котла снять смогли ?????

Автор темы
malin
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 фев 2013, 12:54

Re: Ошибка 10Е

Сообщение malin »

Панель снимали,тока газовики у нас в глубинке,эти котлы ещё не изучали,вот и приходиться у вас "умных " спрашивать,чтобы не замерзнуть,полюбому спасибо всем,ещё пару форумов ,и буду ,как вы!!!!

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6586
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 408 раз
Возраст: 50

Re: Ошибка 10Е

Сообщение RADAR »

malin писал(а):Панель снимали,тока газовики у нас в глубинке,эти котлы ещё не изучали,вот и приходиться у вас "умных " спрашивать,чтобы не замерзнуть,полюбому спасибо всем,ещё пару форумов ,и буду ,как вы!!!!
как мы не будете :) у нас несколько лет практики, а не форумов...учитесь излагать неисправность!!!.. :) мы не экстрасенсы ;) по фотографии не ремонтируем.. :D
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка электрокотла e09 Baxi ampera 24квт
    Sergoen » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    628 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Ошибка Е02
    Юлия Кор » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    808 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
    Saintsis » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    2309 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • LUNA3 COMFORT 1.240Fi ошибка E25
    olemal » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы