BAXI MAIN FOUR 240F выдает ошибку Е25 что делать ? котел на работает.
#31

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5566
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 637 раз
Возраст: 58

BAXI ошибка е25 нет циркуляции

Сообщение Starik »

Алексей82 писал(а): 29 янв 2020, 06:44Тогда как мне может помочь та самая постциркуляция?
А кто говорил о её помощи?
Там бы со схемой СО разобраться, может трехходовой перенести. Сложно что-то подсказать, не представляя как обвязка котлов выполнена. Возможно, какая-то мелочь упущена. Рассуждение про температуру теплоносителя … правдоподобное, но это если бы датчик температуры был мгновенного действия.
Надо бы проверить расширительный бак.
#32

Алексей82
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 08 янв 2020, 14:40
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Eco4s 1.24f
Благодарил (а): 3 раза

BAXI ошибка е25 нет циркуляции

Сообщение Алексей82 »

Могу только фоток накидать
Вложения
image.jpg
image.jpg
image.jpg
#33

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5566
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 637 раз
Возраст: 58

BAXI ошибка е25 нет циркуляции

Сообщение Starik »

Что тут.jpg
Да ну ... так паять. На 1/2 сечение перекрыто.
#34

Алексей82
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 08 янв 2020, 14:40
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Eco4s 1.24f
Благодарил (а): 3 раза

BAXI ошибка е25 нет циркуляции

Сообщение Алексей82 »

Согласен что криво, увы времени не было переделать покрасивее и поровнее, не так легко врезать котёл в существующую СО тому кто не часто этим занимается. Но опять же навряд ли причина в этом. Но критика принимается.
#35

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5566
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 637 раз
Возраст: 58

BAXI ошибка е25 нет циркуляции

Сообщение Starik »

Алексей82 писал(а): 31 янв 2020, 06:49… не так легко врезать котёл в существующую СО тому кто не часто этим занимается. Но опять же навряд ли причина в этом.
Не собирался обидеть или укорить. Дело именно в этом. Перегрел втулку и трубы, разбирать (освобождать одну сторону) не стал, решил втолкнуть, в результате наплывы пластика перекрыли (заузили) проходное сечение, там и десяти миллиметров не осталось (имхо). Купить две втулки и кусочек трубы, аккуратно перепаять (предварительно освободив одну сторону, ближе всего от котла, как я понимаю). Второй вариант - вставить гофру (нержавейку) вместо пластика, для этого резьбовые соединения впаять в разрыве.
Не настаиваю, но и другой причины не вижу.
P.S. На мой взгляд, резьбовое предпочтительнее, можно короткий кусок трубы вставить с гайками на конце.
#36
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi luna 3, ошибка Е25
    8 Ответы
    2018 Просмотры
    Последнее сообщение coolsah
  • Baxi Nuvola 3 280i ошибка Е25 + вопрос по манометру
    sersan32 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    335 Просмотры
    Последнее сообщение sersan32
  • Ошибка связи по цифровой шине baxi eco nova 24f + baxi connect+
    Andrew_AA » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    0 Ответы
    637 Просмотры
    Последнее сообщение Andrew_AA
  • Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
    Major1975 » » в форуме Поломалось - чинимся
    28 Ответы
    2193 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ошибка 02Е BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
    soa75 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    881 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 5 гостей