Всем привет. Такая проблема, как оказалось, весьма редкая.
При включении водоразбора гвс(включаю 2 смесителя из 6 на всю катушку только горячую воду) датчик температуры в косвеннике показывает заданную C° без изменений в течении минут 10(даже на градус не падает). Потом как С ° падает на 1С°,котел включает подогрев ГВС.НО, н
а панели температура в бойлере в этот момент падает секунд за 10 до 25-27С°) и из крана льется еле теплая вода. Датчик темп от бойлера к котлу менял -проблема сохранилась....
Последнее сообщение
Свежесобранное(собрали в сентябре 2025г,ГВС начали пользоваться активно месяц назад-еще не переехали в дом)
То есть такое поведение сразу после монтажа, получается?
Что-то мне кажется это не в сторону котла копать нужно. Не, для проформы можно пробежаться по F-параметрам и параметрам панели и сравнить их с заводскими.
Но, что-то мне кажется тут какой-то косяк в обвязке бойлера.
Проверили несколько раз. Даже сняли фланец с бойлера для исключения брака с трубками внутри. Единственное что...