Работа котла baxi luna3 240 fi

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.

Автор темы
Anastasyage
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 май 2020, 04:10
Откуда: Йошкар-Ола
Мой котел: Baxi luna 3 240 fi

Работа котла baxi luna3 240 fi

Сообщение Anastasyage »

Здравствуйте. На днях установила котёл baxi luna3 240 fi. Площадь квартиры 42 кв., температура отопления 40 градусов. Термостат не установлен. Котёл постоянно включается (5сек.) и выключается (10сек.). Скажите, пожалуйста, это нормальная работа котла?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Работа котла baxi luna3 240 fi

Сообщение RADAR »

Anastasyage писал(а): 01 май 2020, 04:26 Котёл постоянно включается (5сек.) и выключается (10сек.). Скажите, пожалуйста, это нормальная работа котла?
скорее нет, чем да...

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 193 раза
Возраст: 48

Работа котла baxi luna3 240 fi

Сообщение Steamboy »

RADAR писал(а): 01 май 2020, 09:25 Термостат не установлен
и он не спасет от частого тактования котла, хотя немного и увеличит интервал между запусками. Провернно лично на котле мощностью 12кВт, на площади квартиры 33 м2
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12094
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Работа котла baxi luna3 240 fi

Сообщение Bahus »

RADAR писал(а): 01 май 2020, 17:42понял
Проверяю

Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Запостился с гуглохрома телефонного. У меня норм вроде.
Чёрт его знает. Может последняя правка не помогла. А может скрипт в кэше пользователя не обновился.
К сожалению пока сделать ничего не могу. Ждем обновлений...

Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
По теме. Поставить термостат и выставить паузу между горениями на максимум (10 минут). А вообще. Площадь минимальна, да ещё за бортом жёсткий плюс уже. Конечно он будет тактовать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna3+baxi conect+ работа котла по датчику температуры
    Aanger » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    2102 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna3 240 Fi скачет давление в системе
    nikom » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    992 Просмотры
    Последнее сообщение azzido
  • Растет давление в СО Baxi Luna3 240
    Stanislav_OK » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    631 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Минимальная высота дымохода для котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2 Ответы
    1298 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
  • Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Другие вопросы
    12 Ответы
    1649 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя