Ошибка E09 Duo tec 40 GA

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
multra
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 май 2020, 15:22
Откуда: Москва
Мой котел: Luna Duo tec 40 GA
Благодарил (а): 1 раз

Ошибка E09 Duo tec 40 GA

Сообщение multra »

Подскажите пожалуйста что может быть? Включаю в розетку, начинает перегружатся примерно каждые 30 сек и потом выдает 09.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13199
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Ошибка E09 Duo tec 40 GA

Сообщение Bahus »

Ровно то, что написано в инструкции.
Неправильно подключен газовый клапан.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
multra
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 май 2020, 15:22
Откуда: Москва
Мой котел: Luna Duo tec 40 GA
Благодарил (а): 1 раз

Ошибка E09 Duo tec 40 GA

Сообщение multra »

6 лет был правильно подключен и работал , а тут вдруг неправильно?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13199
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Ошибка E09 Duo tec 40 GA

Сообщение Bahus »

Провод оплавился, контакты подокислились, соленоид на клапане накрылся. Можно дальше продолжать. Профилактика-то часто?
Дистанционно не помочь. Только на месте. И не соседом дядей Васей.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
multra
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 май 2020, 15:22
Откуда: Москва
Мой котел: Luna Duo tec 40 GA
Благодарил (а): 1 раз

Ошибка E09 Duo tec 40 GA

Сообщение multra »

Поменял плату управления-всё заработало.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13199
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Ошибка E09 Duo tec 40 GA

Сообщение Bahus »

Реле газового клапана подгорело, скорее всего.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Вернуться в «Поломалось - чинимся»