Будет ли работать такая схема или нужно переделывать?

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
wlwi
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 май 2020, 19:00
Откуда: Московская область

Будет ли работать такая схема или нужно переделывать?

Сообщение wlwi »

Добрый день!
В пользовании находится дом со смонтированной системой отопления с котлом АКГВ-23 ( контур ГВС заглушен).
Котел уже требует замены по возрасту. Замена планируется на BAXI SLIM 1.23i с последующим добавлением БКН от BAXI.
Схема существующей разводки - в приложенном файле.
Общая площадь дома - 175 кв.м.
Радиаторы - МС-140 - 57 шт.
Трубы железные, 1,5 и 2 дюйма.
Расширительный бак объемом ~30 литров.
Общий объем системы (РБ, радиаторы, трубы, бак котла) ~ 230 литров.
Будет ли работать котел BAXI в данной схеме?
Какие обязательные переделки системы?
Какие переделки желательны, но в течении 1-2 лет не критичны?

Заранее благодарен за помощь, Владимир
Вложения
схема отопления.jpg

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 193 раза
Возраст: 48

Будет ли работать такая схема или нужно переделывать?

Сообщение Steamboy »

Я бы переделал всю схему
Потому как гидравлическая развязка радиаторов весьма непонятно как сделана и как это балансировать тоже не ясно...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12101
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Будет ли работать такая схема или нужно переделывать?

Сообщение Bahus »

Слим будет работать в любой системе. Я бы заменил на 1.300iN. Всё навесное самостоятельно бы купил и смонтировал.
И да. На системе балансировочники ставить придется, ибо дальние радиаторы холодными будут
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
wlwi
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 май 2020, 19:00
Откуда: Московская область

Будет ли работать такая схема или нужно переделывать?

Сообщение wlwi »

Bahus писал(а): 30 май 2020, 16:13 Всё навесное самостоятельно бы купил и смонтировал.
И да. На системе балансировочники ставить придется, ибо дальние радиаторы холодными будут
Много ли я выиграю на покупке навесного оборудования отдельно? Насос Grundfos, РБ, прочие комплектующие...
А так уже все в одном флаконе.
И по поводу балансировки системы - сейчас все радиаторы горячие и не могу сказать, что их температура отличается друг от друга. Почему при работе SLIMA дальние радиаторы будут холодными?
Я почему спрашиваю про необходимые и терпящие переделки - котел нужно менять - это факт. SLIM хочу купить и смонтировать сейчас, пока не взлетели цены из-за курса. Но все вместе с полной заменой всей системы отопления могу и не потянуть (в планах еще БКН от BAXI).

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6666
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Будет ли работать такая схема или нужно переделывать?

Сообщение Starik »

wlwi писал(а): 29 май 2020, 19:21Какие обязательные переделки системы?
А система отопления какая, в смысле, открытая или закрытая?

Автор темы
wlwi
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 май 2020, 19:00
Откуда: Московская область

Будет ли работать такая схема или нужно переделывать?

Сообщение wlwi »

На данный момент открытая, но РБ на чердаке можно герметизировать.
Аватара пользователя

dobsan
Опытный
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

Будет ли работать такая схема или нужно переделывать?

Сообщение dobsan »

Просто воткните Слим.
wlwi писал(а): 30 май 2020, 16:35 сейчас все радиаторы горячие и не могу сказать, что их температура отличается друг от друга
И живите дальше спокойно.

Автор темы
wlwi
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 май 2020, 19:00
Откуда: Московская область

Будет ли работать такая схема или нужно переделывать?

Сообщение wlwi »

dobsan писал(а): 02 июн 2020, 22:01 Просто воткните Слим.
И живите дальше спокойно.
[/quote]
Т.е. подключив СЛИМ к данной открытой системе, я 1 зимний сезон вполне проживу, аккумулируя средства на реорганизацию отопления?

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Будет ли работать такая схема или нужно переделывать?

Сообщение bullet0823 »

50 на 50 :D

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 193 раза
Возраст: 48

Будет ли работать такая схема или нужно переделывать?

Сообщение Steamboy »

bullet0823, вот поэтому я порекомендовал переделку :mafioso:
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел стал медленнее работать
    Волк+ » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    916 Просмотры
    Последнее сообщение Волк+
  • Будет ли работать Baxi Luna Duo-tec 1.24?
    Defalt » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    4 Ответы
    3232 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Bing [Bot]