Первое сообщение
Всем доброго времени суток! Помогите разобраться! Baxi Ampera Plus 9, проблема следующая: при переводе в ручную котла на летний режим(меню 10.2 выбираю «3») трехходовой клапан не должен переключаться на подогрев ТН, но при включении подогрева ГВС он начинает несколько щелкать переводя то на ГВС, то на ТН, и через несколько таких щелчком переходит опять в зимний режим, что делать? Неисправность клапана, но в зимнем режиме проблем нет
Последнее сообщение
Тут, скорее, в прошивке логика такая. Остаточное тепло же нужно куда-то скинуть. Не в бочку же.
Хотите полноценное лето - откиньте мотор от трёххода. И пусть хоть обпереключается
Теперь все на своих местах! Спасибо Вам большое! А я хотел менять трехходовой, думал он неисправен. Но вот тогда еще такой вопрос: у котла есть меню 7.3, в нем можно поставить автоматический переход на лето, он отслеживает температуру «за бортом» и при достижении среднесуточной переводит автоматически показатель из...