luna3 comfort, zont - регулирование по воздуху + ТН по ПЗа

Сообщение junkies »

Здравствуйте

luna3 comfort + zont h1-v по openterm

F10-0
Modul-1
перемычка снята.

по температуре в комнате котел работает поддерживает температуру, выключается. все ок.

как только включаю ПЗА котел начинает работать без остановки регулируя только температуру ТН, перегревая помещение.

Как включить возможность регулировки температуры по воздуху, но с ограничением теплоносителя по ПЗА?
на слиме такая связка работала ок.

в ТП микролайн говорят, что что то не то с настройками котла, без конкретики. куда смотреть?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12350
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1607 раз
Возраст: 45

luna3 comfort, zont - регулирование по воздуху + ТН по ПЗа

Сообщение Bahus »

junkies писал(а): 10 окт 2020, 09:57zont h1-v
Мсье знает толк в извращениях. Чего Connect не купили?
junkies писал(а): 10 окт 2020, 09:57куда смотреть
В сторону Микролайна и смотреть. Их поделка.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 677
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

luna3 comfort, zont - регулирование по воздуху + ТН по ПЗа

Сообщение tsv63 »

junkies, полагаю, работать будет или, или. Это разные типы регуляторов. По кривым температура в комнате может учитываться, а может и нет. По температуре в комнате это ПИД регуляционный процесс. Логика зонтов микролайном наверное описана? Признано, что ПИД наиболее точен и ПЗА для него по барабану.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Автор темы
junkies
Завсегдатай
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 7 раз

luna3 comfort, zont - регулирование по воздуху + ТН по ПЗа

Сообщение junkies »

tsv63 писал(а): 10 окт 2020, 11:35 junkies, полагаю, работать будет или, или. Это разные типы регуляторов. По кривым температура в комнате может учитываться, а может и нет. По температуре в комнате это ПИД регуляционный процесс. Логика зонтов микролайном наверное описана? Признано, что ПИД наиболее точен и ПЗА для него по барабану.
в смысле или или, если этот режим описан даже в мануале, и раньше на этом же приборе все отлично работало на baxi slim
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 677
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

luna3 comfort, zont - регулирование по воздуху + ТН по ПЗа

Сообщение tsv63 »

junkies, режим то может и описан, но только немного не так понимаете его. Комнатная температура учитывается при работе с ПЗА и это не ПИД, это называется обратное сообщение из помещения, для этого применяется некий коррекционный фактор. Если со слимом режим работал и вы ни чего другого не меняли в настройках зонта, то, полагаю, смотреть надо в настройки термостата котла, либо, что то добавить в зонт. Со слимом просто котёл - слейв, зонт - мастер, в вашем случае два мастера поручается... Кажись у микролайна есть адаптер, к которому отдельно цепляется панель котла.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Автор темы
junkies
Завсегдатай
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 7 раз

luna3 comfort, zont - регулирование по воздуху + ТН по ПЗа

Сообщение junkies »

tsv63, до этого 2 года работало на слиме так, бралась комнатная температура и теплоноситель высчитывался по ПЗА + если например в комнате было тепло то теплоноситель был даже ниже высчитаной ПЗА. и все выключалось по температуре в помещении.


Тут еще один баг возник, перевели зонт в режим отопление отключено. но когда в доме стало 18* зон прислал алерты, что не удалось разжечь котел ошибка и тд. причем сам котел был отключен. только панель от котла работала, тк подключена к адаптеру опентерм. и как раз 18* было задано на панели. какой параметр отвечает за отключение датчика в панели котла baxi luna3 comfort?
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • LUNA3 COMFORT 1.240Fi ошибка E25
    olemal » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1086 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Luna3 comfort: задержка включения отопления после работы на БКН
    Kotoloko » » в форуме Автоматика котлов
    8 Ответы
    3801 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna3 1.310 Fi + Zont H1000+ Pro.v2
    R-TRY » » в форуме Программирование настроек
    7 Ответы
    4240 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Luna 3 Comfort не подключается к Универсальному адаптеру шин ZONT
    dklio » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    4381 Просмотры
    Последнее сообщение Денис*
  • Baxi Luna3 Comfort - гуляет температура ГВС
    Иван1928 » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    1636 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Автоматика котлов»