не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Сообщение вова »

Добрый день. Не отрегулировать мак. давление на газовом клапане, больше 65 мм не поднимается. Клапан новый. В чем причина может быть?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1582 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Сообщение Bahus »

Значит входное динамическое больше не дает, наверное.

Отправлено спустя 24 секунды:
Или катушка модуляции не отрабатывает.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6776
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 754 раза
Возраст: 59

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Сообщение Starik »

вова писал(а): 16 окт 2020, 13:34В чем причина может быть?
"Открутить винт на штуцере (Pb, рис. 10) и присоединить к штуцеру (Pb) манометр"- из инструкции. Какое давление показывает?

Автор темы
вова
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 окт 2020, 13:20
Откуда: порхов
Мой котел: baxi fourtech 24

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Сообщение вова »

давление на входе 210 мм
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1582 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Сообщение Bahus »

В статике? Или в динамике?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
вова
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 окт 2020, 13:20
Откуда: порхов
Мой котел: baxi fourtech 24

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Сообщение вова »

Проверили напряжение на катушках, на черные 220 вольт, а белую 5,8 вольт, должно быть вроде 9 вольт. Отключаеш провод, минимальное давление.

Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
в статике
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1582 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Сообщение Bahus »

вова писал(а): 16 окт 2020, 14:43в статике
Надо в динамике. Мож там сетку на счётчике засрало и продавливает в час по чайной ложке.

Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
вова писал(а): 16 окт 2020, 14:43 а белую 5,8 вольт, должно быть вроде 9 вольт
Для начала неплохо было бы выяснить модель клапана на борту. Ибо у Sit максимальное напряжение на катушке модулятора 9В, а у Honeywell 4,5В. Заметьте - максимальное. Поскольку она на то и модуляционная, что туда разная величина напряжения подается.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
вова
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 окт 2020, 13:20
Откуда: порхов
Мой котел: baxi fourtech 24

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Сообщение вова »

счетчик меняли в прошлом году, сетки там нет
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1582 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Сообщение Bahus »

Вы на ней не напряжение замеряйте, а её сопротивление. Сит - 20 Ом, Ханивел 40 Ом. Если клапан новый, думаю с катушкой всё нормально должно быть.

Отправлено спустя 53 секунды:
И да. Все цифры для метана. Впрочем если стоит счетчик, то другого быть не должно.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
вова
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 окт 2020, 13:20
Откуда: порхов
Мой котел: baxi fourtech 24

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Сообщение вова »

sit sigma 845. может действительно давление скинули.

Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
счетчик два дня назад куплен
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1582 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Сообщение Bahus »

Включите ГВС на всю да и замерьте динамическое на входе. В чём проблема то? Максимум как выставляли? Тоже ГВС на полную?

Отправлено спустя 44 секунды:
вова писал(а): 16 окт 2020, 15:03 счетчик два дня назад куплен
Чота подозрительно. И счетчик новый и клапан новый. Чего за коллапс там произошел?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
вова
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 окт 2020, 13:20
Откуда: порхов
Мой котел: baxi fourtech 24

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Сообщение вова »

гвс на 100% и темпер мак., отопление 100% тем. 85 . При работе на входе не мерил давление. Сейчас на работе, приду померю.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1582 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Сообщение Bahus »

Ждем-с
:popcorn:
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
вова
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 окт 2020, 13:20
Откуда: порхов
Мой котел: baxi fourtech 24

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Сообщение вова »

Проверил давление газа при динамике. 60 мм
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1582 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Сообщение Bahus »

ЧТД.
В статике положенные 20 мбар есть, а в динамике дикая просадка до 6 мбар. И как же его на горелке выше этого значения поднять?
Либо заужение на подводке, либо при монтаже счётчика накосорезили. Вариантов немного. Отстаньте от котла пока давление на входе не будет нормальным.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
вова
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 окт 2020, 13:20
Откуда: порхов
Мой котел: baxi fourtech 24

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Сообщение вова »

нашел причину. весной приходили газовики проверять газопровод и отводе кран был почти перекрыт. Сейчас давление в динамике 100 мм, видно еще давление в трубе занижено, но у нас это в порядке вещей. Всем большое спасибо, хороших выходных. :drinks:
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12280
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1582 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Сообщение Bahus »

Всё равно мало. Максимум не вытянете. ЕМНИП там в районе 12 мбар на горелке должно быть.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Алексей Нико
Завсегдатай
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
Откуда: Муром
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 87 раз
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 69

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Сообщение Алексей Нико »

Bahus писал(а): 16 окт 2020, 15:05 Включите ГВС на всю да и замерьте динамическое на входе.
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, про регулировку максимального давления на горелке у EcoFour 24F (G20). Всегда ли будет максимальное давление на горелке при полностью открытом кране ГВС? У меня расход воды где-то 6 л/мин. Мастер из официального СЦ по манометру макс. давление на горелке намерил около 110 мм в.ст. при открытом кране ГВС и снятом маленьком шланге от газового клапана в камеру. ГВС установлена 42 град. А пламя-то при этом далеко не высокое. Жалоба моя была на перегрев в камере (очень высокое пламя почти до т/обменника и красные термопанели) и подкипание при работе СО. Я то ожидал завышенное максимальное давление на горелке, а вроде норма... Он уменьшил F08 со 100% до 50% - котел-то стал спокойно работать, но думаю, в холода 180 кв.м на 2 этажа не потянет. Как гарантированно правильно замерить макс. давление? Или я чего-то не понимаю?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6776
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 754 раза
Возраст: 59

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Сообщение Starik »

Алексей Нико писал(а): 28 окт 2020, 22:20макс. давление на горелке намерил около 110 мм в.ст.
Ну по расчетам должно быть 114 мм (это если ну очень точно пересчитывать), так что - всё нормально. ;)
F08 можно будет поднять в морозы до 70 - 80%, если не будет хватать.

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 194 раза
Возраст: 48

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Сообщение Steamboy »

Алексей Нико писал(а): 28 окт 2020, 22:20 красные термопанели
это нормально... уже был вопрос не так давно на форуме по цвету тепловой изоляции.
Алексей Нико писал(а): 28 окт 2020, 22:20 и подкипание при работе СО
А как Вы определили, что имеет место быть подкипание?
пристенное кипение не исключено ни в одном котле у любой марки котлов и брендов.
Алексей Нико писал(а): 28 окт 2020, 22:20 Он уменьшил F08 со 100% до 50% - котел-то стал спокойно работать, но думаю, в холода 180 кв.м на 2 этажа не потянет.
всё зависит тепловых потерь дома, может Вам тепла хватит и того, что хватает на 100м2, потому что Ваша хата весьма хорошо утеплена. Не хватит, сами накрутите. Посчитаете методом пропорции где 240 м2 это 100%, а 180 м2 это в результате 75 % и этот результат внесёте в настройки F08.
Алексей Нико писал(а): 28 окт 2020, 22:20 Как гарантированно правильно замерить макс. давление?
дифманометром измеряющим давление хотя бы до 10кПа, то есть до 1000 мм в.ст.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

Алексей Нико
Завсегдатай
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
Откуда: Муром
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 87 раз
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 69

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Сообщение Алексей Нико »

Steamboy писал(а): 28 окт 2020, 23:39 А как Вы определили, что имеет место быть подкипание?
пристенное кипение не исключено ни в одном котле у любой марки котлов и брендов.

всё зависит тепловых потерь дома, может Вам тепла хватит и того, что хватает на 100м2, потому что Ваша хата весьма хорошо утеплена. Не хватит, сами накрутите. Посчитаете методом пропорции где 240 м2 это 100%, а 180 м2 это в результате 75 % и этот результат внесёте в настройки F08.

дифманометром измеряющим давление хотя бы до 10кПа, то есть до 1000 мм в.ст.
Спасибо! По порядку. Про подкипание: посторонний шум, посвистывание, бульканье - что-то похожее.
Про теплопотери. Дом старый деревянный, рамы деревянные - сифонит во всю...
Как измерить макс. давление на горелке. Я понимаю, что дифманометром. Методика какая? Кроме открытого крана ГВС. Что за функция "прочистка дымохода"?

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 194 раза
Возраст: 48

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Сообщение Steamboy »

Алексей Нико, методом открытого крана настройка газового клапана, это самый простой, быстрый и практичный способ.
Можете и методом запуска отопления на максимальной температуре на максимальной мощности, тоже как вариант.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

Алексей Нико
Завсегдатай
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
Откуда: Муром
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 87 раз
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 69

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Сообщение Алексей Нико »

Steamboy писал(а): 29 окт 2020, 13:49 Алексей Нико, методом открытого крана настройка газового клапана, это самый простой, быстрый и практичный способ.
Можете и методом запуска отопления на максимальной температуре на максимальной мощности, тоже как вариант.
Я в первом сообщении писал, что при работе ГВС пламя у меня низкое (модулированное). В инструкции сказано, что настроить ГВС на расход 10 л/мин., а у меня 6 всего. По высоте пламени можно же косвенно судить - открыт газовый клапан полностью или прикрыт?

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 194 раза
Возраст: 48

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Сообщение Steamboy »

Алексей Нико писал(а): 29 окт 2020, 14:05 По высоте пламени можно же косвенно судить - открыт газовый клапан полностью или прикрыт?
можно, но это пальцем в небо.
Дифманометр скажет точнее ну или счётчик на крайняк...

Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Алексей Нико, пробуйте методом отопления.
Посмотрите настройку мощности ГВС на котле, если пламя модулированное. У вас же три точки водоразбора ГВС? Откройте их все... и будет Вам расход.
Последний раз редактировалось Steamboy 29 окт 2020, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6776
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 754 раза
Возраст: 59

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Сообщение Starik »

Алексей Нико писал(а): 29 окт 2020, 14:05По высоте пламени можно же косвенно судить - открыт газовый клапан полностью или прикрыт?
Каким-то глупостям тебя тут учат, методы какие-то... новоявленные. :) Не лезь туда, в клапан, если не понимаешь как что и с чем взаимодействует. Максимальное давление на горелке тебе показали, мог бы попросить, что бы замеряли динамическое давление перед клапаном.

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 194 раза
Возраст: 48

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Сообщение Steamboy »

Алексей Нико, ваша задача запустить газовый клапан и как Вы его запустите, либо при помощи функции нагрева ГВС или же перегревом сетевой отопительной воды, это не важно. И после розжига горелки, проверить параметры давления газа после клапана на максимуме и на минимуме, скинув управляющий провод модуляционной катушки.
П.С. Если не знаете, как и что делать, то лучше вызовете специалиста.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

Алексей Нико
Завсегдатай
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
Откуда: Муром
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 87 раз
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 69

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Сообщение Алексей Нико »

Steamboy писал(а): 29 окт 2020, 18:23 Алексей Нико, ваша задача запустить газовый клапан и как Вы его запустите, либо при помощи функции нагрева ГВС или же перегревом сетевой отопительной воды, это не важно. И после розжига горелки, проверить параметры давления газа после клапана на максимуме и на минимуме, скинув управляющий провод модуляционной катушки.
П.С. Если не знаете, как и что делать, то лучше вызовете специалиста.
Да, сейчас ищу другого специалиста для замера давления на горелке, т.к. закралось подозрение, что предыдущий специалист максимальное давление некорректно замерил. Открыл кран ГВС - (там мощность F09 100% установлена), но я увидел, что пламя было очень низкое, т.е. газовый клапан был не полностью открыт, соотв. полученное на манометре давление 110 мм.в.ст. - не максимальное, а занижено. Вот сейчас котел в режиме СО работает при F08 60%, температуре на дисплее (и установленной, и фактической в данный момент) 75 град и визуально пламя значительно выше, чем тогда при замере макс. давления.

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 194 раза
Возраст: 48

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Сообщение Steamboy »

Алексей Нико писал(а): 31 окт 2020, 09:37 соотв. полученное на манометре давление 110 мм.в.ст.
это до клапана... А вам нужно после клапана измерение провести...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

Алексей Нико
Завсегдатай
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
Откуда: Муром
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 87 раз
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 69

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Сообщение Алексей Нико »

Steamboy писал(а): 31 окт 2020, 10:33
Алексей Нико писал(а): 31 окт 2020, 09:37 соотв. полученное на манометре давление 110 мм.в.ст.
это до клапана... А вам нужно после клапана измерение провести...
Не понял, почему до клапана? 110 мм вод.ст. - это с верхнего соска, макс. давление на горелке. Это не динамическое давление в сети, оно немного меньше 200 мм вод.ст.!

Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Вопрос от "чайника": по какой команде отключается горелка при отсутствии комнатного термостата (стоит перемычка)? Например, установлена температура теплоносителя в СО 75 град. При каких условиях отключится горелка? У нас же датчик температуры только на подаче?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6776
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 754 раза
Возраст: 59

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Сообщение Starik »

Алексей Нико писал(а): 31 окт 2020, 10:42Например, установлена температура теплоносителя в СО 75 град. При каких условиях отключится горелка? У нас же датчик температуры только на подаче?
Котел греет на +5 градусов от заданной температуры теплоносителя по датчику температуры на подаче (так в программе котла заложено). К примеру, установлено +50, значит котел догреет до +55 и отключит горелку, а когда температура теплоносителя упадет до +50 горелка снова включится.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Как отрегулировать минимальную температуру в ГВС Baxi 240 fi Nuvola
    Александр31 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    1550 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Падает давление в системе отопления при разборе гвс
    Андрей09041977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    2395 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • При включении контура ГВС на новом котле Baxi эко 4с течёт/льёт вода и поднимает давление
    Юлия Невская » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    2906 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Отключается и включается котёл. Низкое давление воды
    kstas3527 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2 Ответы
    4572 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Упало давление
    Makar » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    11 Ответы
    4819 Просмотры
    Последнее сообщение Серикпай

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Google [Bot], Yandex [Bot]