Дымоудаление для котла Baxi Слим 1.400 IN

Сообщение Sergei »

Устанавливаю котел в частном доме. Котельная имеет размер 2.69х2,26х3.0. По проекту , согласованному Горгазом предусмотрен коаксиальный дымоход на высоте 2 м. По инструкции (см. здесь https://www.vseinstrumenti.ru/instructi ... -58124.pdf). дымоход может быть устроен так, как показано на рисунке:
Дымоход бакси рис.jpg
. Но в инструкции, где приведена эта схема, ссылаются на нормативные документы Италии и ЕС. Мои установщики котла, говорят, что так нельзя делать. Говорят, что надо ставить турбо прямо на котел, без грибка , и выводит продукты горения прямо через стену на улицу. Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать отвод продуктов горения.

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 193 раза
Возраст: 48

Дымоудаление для котла Baxi Слим 1.400 IN

Сообщение Steamboy »

Sergei писал(а): 29 окт 2020, 09:46 Но в инструкции, где приведена эта схема, ссылаются на нормативные документы Италии и ЕС
мы не живём по законам Италии и ЕС.
Надо в первую очередь руководствоваться проектом газификации.

Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Sergei писал(а): 29 окт 2020, 09:46 выводит продукты горения прямо через стену на улицу.
а вам рекомендовали выводить прям в помещение?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Дымоудаление для котла Baxi Слим 1.400 IN

Сообщение Bahus »

Стабилизатор тяги, а на него уже полутурбо и никак иначе.
Грибок это часть котла, а не дымохода.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Sergei
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 29 окт 2020, 07:43
Откуда: Sochi
Мой котел: Baxi Slim In-1400

Дымоудаление для котла Baxi Слим 1.400 IN

Сообщение Sergei »

Bahus писал(а): 29 окт 2020, 18:12 Стабилизатор тяги, а на него уже полутурбо и никак иначе.
Полутурбо обязательно? А как на рисунке - труба с перепадом высоты в minimum 1,5 м (см. рис.) и без полутурбо недостаточно?

Отправлено спустя 11 минут 23 секунды:
Steamboy писал(а): 29 окт 2020, 09:56 Надо в первую очередь руководствоваться проектом газификации.
В проекте про дымоотведение только одно слово "дымоход" (см. рис) и больше ничего. Отсюда и вопрос: Как сделать грамотно?
Вложения
проект.jpg
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Дымоудаление для котла Baxi Слим 1.400 IN

Сообщение BAXI - Volga »

Sergei писал(а): 29 окт 2020, 09:46 По проекту , согласованному Горгазом предусмотрен коаксиальный дымоход на высоте 2 м.
Так у Вас какой дымоход то? причём здесь коаксиальный?
Котёл с открытой камерой сгорания и идёт в комплекте со стабилизатором тяги.
Если ставить турбонадставку, то на стабилизатор и выводить уже потом в стену.
По наружней стене делать повороты вверх нельзя - конденсат может замёрзнуть(хоть Вы и в Сочи)
Если поворот дымохода вверх то ставиться тройник
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Sergei
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 29 окт 2020, 07:43
Откуда: Sochi
Мой котел: Baxi Slim In-1400

Дымоудаление для котла Baxi Слим 1.400 IN

Сообщение Sergei »

Steamboy писал(а): 29 окт 2020, 09:56 мы не живём по законам Италии и ЕС.
Значит инструкция производителя котла Baxi Slim в РФ не действительна? Думаю, что это не так. Есть ли какие-то иные, чисто российские требования по дымоудалению из газового котла?

Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
BAXI - Volga писал(а): 30 окт 2020, 11:19 Так у Вас какой дымоход то?
У меня в проекте есть только слово "дымоход". И больше ничего . Поэтому и спрашиваю как сделать правильно.

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 193 раза
Возраст: 48

Дымоудаление для котла Baxi Слим 1.400 IN

Сообщение Steamboy »

Sergei писал(а): 30 окт 2020, 11:29 Значит инструкция производителя котла Baxi Slim в РФ не действительна?
очень даже действительна и проектировщики должны руководствоваться этой инструкцией при газификации. Но они не могут её взять за основу в противоречие наших законов. Во-вторых, если котёл в России сертифицирован, то на этот котёл уже распространяются законы РФ.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Дымоудаление для котла Baxi Слим 1.400 IN

Сообщение Bahus »

Sergei писал(а): 30 окт 2020, 11:13 Полутурбо обязательно?
А о чём тогда ваша фраза:
Sergei писал(а): 29 окт 2020, 09:46 Говорят, что надо ставить турбо прямо на котел
Дымоход с естественной тягой планируется или принудиловка? Ничего не понимаю.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Sergei
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 29 окт 2020, 07:43
Откуда: Sochi
Мой котел: Baxi Slim In-1400

Дымоудаление для котла Baxi Слим 1.400 IN

Сообщение Sergei »

Bahus писал(а): 30 окт 2020, 16:56
Sergei писал(а): 30 окт 2020, 11:13 Полутурбо обязательно?
А о чём тогда ваша фраза:
Sergei писал(а): 29 окт 2020, 09:46 Говорят, что надо ставить турбо прямо на котел
Дымоход с естественной тягой планируется или принудиловка? Ничего не понимаю.
Я не очень доверяю тем специалистам, которые говорят, что нужно турбо прямо на котел и ничего другого. Их аргументация : Мы так кому-то когда-то делали и у него все работает. Но я на слово им не верю, , поэтому и пишу сюда.
Я бы хотел сделать по инструкции установки котла Baxi Slim по той схеме, что я привел в самом начале на рисунке. Но мне тут говорят, что эта инструкция на нас (россиян) не распространяется. У нас в России якобы свои законы. Можно привести мне ссылку хотя бы на один наш закон, который запрещает делать дымоход так, как я хочу сделать?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Дымоудаление для котла Baxi Слим 1.400 IN

Сообщение Bahus »

Ну если естественная тяга - разгонный участок полметра после стабилизатора (сейчас из нормативки убрали, но лучше сделать), затем горизонтальный участок с уклоном к котлу, затем вверх до крыши (по известной картинке оголовок-конёк). Если по наружней стене - сэндвичем. Под вертикальным участком тройник с заглушкой для слива конденсата.
Наверное так как-то.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Sergei
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 29 окт 2020, 07:43
Откуда: Sochi
Мой котел: Baxi Slim In-1400

Дымоудаление для котла Baxi Слим 1.400 IN

Сообщение Sergei »

Bahus писал(а): 02 ноя 2020, 11:36 ... затем вверх до крыши (по известной картинке оголовок-конёк).
Да, рассматриваю вариант естественной тяги. До конька у меня по высоте получается 6 метров. Не хотелось бы тянуть такую длинную трубу диаметром 160 мм по всему фасаду. Можно ли остановить вертикальную часть трубы на высоте примерно 1,5 - 2.0 метра (см. рис. выше) от уровня, на котором ставится колпак стабилизации тяги (грибок) на котел? Наверное в паспорте котла (см. здесь https://baxi.ru/forum/app.php/link/http ... -58124.pdf )не зря установлена эта высота? Понятно, что чем выше, тем лучше тяга, но есть же разумный минимум высоты дымохода? Кстати, грибок (крышку) на верху дымохода вроде бы у нас в РФ ставить нельзя?

Автор темы
Sergei
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 29 окт 2020, 07:43
Откуда: Sochi
Мой котел: Baxi Slim In-1400

Дымоудаление для котла Baxi Слим 1.400 IN

Сообщение Sergei »

Да, похоже ответов на мои вопросы здесь не дождаться
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Дымоудаление для котла Baxi Слим 1.400 IN

Сообщение BAXI - Volga »

минимальная длина вертикального ствола дымохода это 5 метров...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI Slim 2.300 in: Дымоудаление
    Юрий Т. » » в форуме Защитное оборудование
    2 Ответы
    2835 Просмотры
    Последнее сообщение Юрий Т.
  • Какой программируемый датчик выбрать для котла Baxi slim 1.400 in
    AlexR » » в форуме Электрокоммутация
    4 Ответы
    4718 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Датчик бойлера косвенного нагрева для котла Baxi Slim 1.400 iN
    Basketron » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    4587 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Грязевик Baxi Слим
    2 Ответы
    3673 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Помогите выбрать Wi-Fi термостат для Baxi Слим 2.300 fi
    Azatsewer » » в форуме Автоматика котлов
    19 Ответы
    1490 Просмотры
    Последнее сообщение Azatsewer

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя