Котел baxi eco classic 24f и теплый пол

Вопросы подготовительной части, которые не попадают в другие форумы раздела

Автор темы
Роман 1978
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 ноя 2020, 20:23
Откуда: Казань
Мой котел: baxi eco classic 24f

Котел baxi eco classic 24f и теплый пол

Сообщение Роман 1978 »

Доброго времени суток. Очень хотелось бы получить ответ. В доме стоит котел baxi eco classic 24f. Двухконтурный. Хотел сделать дополнительно тёплый пол. И встал вопрос с насосом. В котле он есть встроенный. Но хватит ли его дополнительно тянуть еще и контуры с теплого пола. Или нужно встраивать дополнительно насос. Площадь около 50 квадратов. Заранее спасибо

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1290
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 195 раз
Возраст: 49

Котел baxi eco classic 24f и теплый пол

Сообщение Steamboy »

Роман 1978, где будут пролегать змеевики ТП?
Для такой квадратуры желателен насос с треххоовым термосмесительным клапаном распред коллекторами прямой и обратки.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел baxi eco nova 24f - сильный запах газа из дымохода
    ksybokova » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    2389 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
    XyuManZao » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2 Ответы
    9231 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao
  • Ошибка Е08 Baxi Eco Compact 24f
    Linekin » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    168 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi ECO Nova 24F Турция- куда подключить внешний термостат
    kohb2026 » » в форуме Автоматика котлов
    6 Ответы
    860 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi 1.24 + гидрострелка (3 насоса: бойлер, коллектор теплый пол, коллектор радиаторы) ГВС в такой системе
    Wauxer » » в форуме Устройство системы ГВС
    7 Ответы
    2475 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Другие вопросы проектирования»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей