ECO NOVA 24F и Zont H-2 + OT

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
tomlis
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 02 дек 2020, 11:32
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Eco Nova 24F

ECO NOVA 24F и Zont H-2 + OT

Сообщение tomlis »

Добрый день, всем!
Прошу подсказать или посоветовать.
Вызывает сомнения кривая на графике котла.
Дано:
Котел ECO NOVA 24F и Zont H-2 + OT + датчик температуры в комнате (который шел в комплекте с Зонтом). Подключено все через разъем для терморегулятора где стояла перемычка, сама перемычка удалена.
Режим сейчас стоит погод зависимая автоматика. Прикладываю скриншоты с настройками и графиком.
Вложения
ПЗА.jpg
Датчики.jpg
график.jpg
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12099
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

ECO NOVA 24F и Zont H-2 + OT

Сообщение Bahus »

А чего у вас ПЗА включен, а в посте ни слова про ДУТ не сказано. Он есть?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
tomlis
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 02 дек 2020, 11:32
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Eco Nova 24F

ECO NOVA 24F и Zont H-2 + OT

Сообщение tomlis »

ПЗА включил так как при температурном регулировании он включал сильный нагрев, а затем остывали батарее и температура теплонасителя чаще скакала.
ДУТ - прошу поясните что это?
Еще скриншоты настроек не приложились сначала.
Вложения
шина2.jpg
шина1.jpg
Термостат.jpg

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 193 раза
Возраст: 48

ECO NOVA 24F и Zont H-2 + OT

Сообщение Steamboy »

tomlis писал(а): 02 дек 2020, 13:04 ДУТ - прошу поясните что это?
датчик уличной температуры
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

Автор темы
tomlis
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 02 дек 2020, 11:32
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Eco Nova 24F

ECO NOVA 24F и Zont H-2 + OT

Сообщение tomlis »

ДУТ система берет из сервера.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12099
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

ECO NOVA 24F и Zont H-2 + OT

Сообщение Bahus »

Да. Увидел уже.
А в чем сомнения-то? По кривой, конечно расчетное значение выше 40 градусов должно быть при -3,5 за бортом, но котел вроде адекватно настройкам старается работать. Попробуйте кривую чуть круче выбрать, посмотрите как изменится работа.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
tomlis
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 02 дек 2020, 11:32
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Eco Nova 24F

ECO NOVA 24F и Zont H-2 + OT

Сообщение tomlis »

Я просто сам настройки выставлял и хотел уточнить у знающих людей все ли верно, и нормально ли, что котел раз в 5 минут включается, или это он по графику только горелку подключает, а сам работает постоянно в нормальном режиме.
По поводу кривой попробую, спасибо.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12099
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

ECO NOVA 24F и Zont H-2 + OT

Сообщение Bahus »

Поставите более крутую кривую - увеличится расчетная температура теплоносителя. По идее должен дольше работать в цикле.

Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
я просто подумал что вас смущает 15 градусов на комнатном датчике. Это мало, конечно. Но с ним тоже непонятки - то он показывает температуру, то пишет "неактивен".
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
tomlis
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 02 дек 2020, 11:32
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Eco Nova 24F

ECO NOVA 24F и Zont H-2 + OT

Сообщение tomlis »

15 градусов установил сам (для экономии, сейчас там никто не проживает).
Кривую поставил, да немного лучше.
Датчик я прокладывал кабелем метров 10-15 в детскую комнату, возможно из за скрутки контактов, хотя там все надежно скручено, возможно сопротивление, попробую переделать стык. поставить вагу.
Меня немного смутил частота графика, в настройках стоит 15 минут от вкл до выкл, а на графике каждые 5 минут изменения.
Правда сейчас поставил кривую повыше и тепературу выставил 22 градуса, для нагрева дома, котел стал работать по 15 минут и 5 минут не включается вроде? или я не правильно смотрю данные графика?

В любом случае спасибо за ответ!!! и что успокоили по поводу настроек.
Вложения
График новый.jpg
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Connect, работа антилегионеллы
    IgorB » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    1174 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • Baxi eco nova 24f Перегрев ГВС
    Allegros » » в форуме Устройство системы ГВС
    19 Ответы
    6691 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Baxi ECO NOVA 24F тактование.
    romario17313 » » в форуме Другие вопросы
    29 Ответы
    7105 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi eco nova 24f не горит значок ГВС
    Airmann20 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    725 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
  • Котел Baxi eco nova 24f
    Fafner » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1135 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя