Расход газа на котле baxi slim 1400 in

Вся бюрократия (кроме гарантийных отношений) собрана здесь. Задаем вопросы и обсуждаем взаимоотношения с газоснабжающими службами, МЧС и проч.

Автор темы
Алексей Семенов
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 янв 2021, 18:31
Откуда: Псков

Расход газа на котле baxi slim 1400 in

Сообщение Алексей Семенов »

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, купили котёл baxi slim 1.400 in, 40квт,в инструкции указан расход газа 4,69 м. куб. сделали проект, а наш облгаз заворачивает проект, говоря, что мы не подходим под льготное подключение, так как видите ли у нас у котла расход газа 5,2 по российским нормам, типа в ЕС другие нормы. Так ли это или есть какие либо документы, чтобы доказать, что расход газа не выше указанного? Выручайте, не знаем, что делать((
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12094
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Расход газа на котле baxi slim 1400 in

Сообщение Bahus »

Есть документ - инструкция на котел (она же паспорт). Там чётко сказано - 4,69. Котлы сертифицированы для работы в РФ, инструкция на русском языке. И что значит нормы другие? Нормы чего? Или в ЕС физические законы другие и у котла там будет меньший расход на максимуме?
В общем дичь какая-то. Попросите пистменный отказ с обоснованием. Оттуда и плясать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Алексей Семенов
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 янв 2021, 18:31
Откуда: Псков

Расход газа на котле baxi slim 1400 in

Сообщение Алексей Семенов »

Спасибо большое!

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6660
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Расход газа на котле baxi slim 1400 in

Сообщение Starik »

Алексей Семенов писал(а): 18 янв 2021, 18:41так как видите ли у нас у котла расход газа 5,2
Кто-то что-то недопонял, наверное. Там ведь, наверняка, разговор ведется об общем расходе газа, т.е. котел + газовая плита (2 или 4 конфорки, духовка...) и что там ещё запланировали устанавливать. Поэтому и зашел разговор о том, на чём можно "сэкономить".
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12094
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Расход газа на котле baxi slim 1400 in

Сообщение Bahus »

Я тоже об этом подумал сначала. Но меня смутила фраза
Алексей Семенов писал(а): 18 янв 2021, 18:41 так как видите ли у нас у котла расход газа 5,2 по российским нормам
из которой, впрочем, тоже мало что понятно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

junkies
Завсегдатай
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 7 раз

Расход газа на котле baxi slim 1400 in

Сообщение junkies »

а сколько у вас дом размером? 40 киловатт не пройдет по нормам котел+плита, максимум 30квт смотрите.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Расход газа на котле baxi slim 1400 in

Сообщение plehan »

junkies писал(а): 25 окт 2021, 17:33 а сколько у вас дом размером? 40 киловатт не пройдет по нормам котел+плита, максимум 30 кВт смотрите.
- Норм ограничения нет при наличии пропускной способности сети.
Читаем ПП№1547, первая категория теперь 7м3/ч. И газ не измеряется в кВт!
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

junkies
Завсегдатай
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 7 раз

Расход газа на котле baxi slim 1400 in

Сообщение junkies »

plehan писал(а): 01 ноя 2021, 23:04 - Норм ограничения нет при наличии пропускной способности сети.
Читаем ПП№1547, первая категория теперь 7м3/ч. И газ не измеряется в кВт!
у вас на руках есть ТУ Алексей Семенов?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Расход газа на котле baxi slim 1400 in

Сообщение plehan »

junkies писал(а): 02 ноя 2021, 09:12 у вас на руках есть ТУ
- мне они не нужны, я знаю законное содержание их и без прочтения. Если человек запросил мощность по льготной цене, то там 5 м3/ч.
Содержание ТУ прописано в п.28; п.75 правил. Читаем мат часть :popcorn:
А так он имел право запросить любую мощность( м3/ч)-вопрос цены. Основание таких выводов ПП№1314.(утратили силу)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6660
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Расход газа на котле baxi slim 1400 in

Сообщение Starik »

plehan писал(а): 01 ноя 2021, 23:04первая категория теперь 7м3/ч.
Может не о том, но в ПП 1547 по категории нашел вот это:
"заявители первой категории" - заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых не превышает 42 куб. метров в час включительно ... расстояние ... не более 200 метров,
Сократил, что бы место сэкономить в посте.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Расход газа на котле baxi slim 1400 in

Сообщение plehan »

Starik писал(а): 02 ноя 2021, 18:05 Может не о том, но в ПП 1547 по категории нашел вот это:
- о том, стоимость будет разная за исключением тех, кто попал под доказификацию, стоимость для них до границы земельного участка 0 руб.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Расход газа baxi slim 300 in.
    Ruslan6291 » » в форуме Другие вопросы
    1 Ответы
    3156 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Непонимание по выходу отработанного газа в slim ef 1.22
    kapds » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3 Ответы
    4149 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi ecofour 24 ограничение подачи газа на гвс
    24 Ответы
    3721 Просмотры
    Последнее сообщение Константин С
  • Проверка котла без газа
    3 Ответы
    3282 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Расчёт по потреблению газа
    7 Ответы
    3509 Просмотры
    Последнее сообщение plehan

Вернуться в «Отношения с контролирующими органами»

Кто сейчас на конференции