Здравствуйте, котлу года 3, в последнее время стал пропадать напор горячей воды, как только открываешь кран секунда напор и потом тонкая струя, кроме этого котел перестал греть воду. Доставал датчик протока воды ГВС, чистил, но результата нет, в чем может быть дело?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12969
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1683 раза
Возраст: 45

Слабый напор ГВС, перестал нагревать ГВС Baxi Ecohome

Сообщение Bahus »

Если до котла напор нормальный, а после нет - тогда теплообменник вторичный снимать и чистить.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Culi4
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 фев 2019, 11:34
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз

Слабый напор ГВС, перестал нагревать ГВС Baxi Ecohome

Сообщение Culi4 »

Спасибо за ответ. Может знаете где можно посмотреть инструкцию как его снять (лучше видео)?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12969
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1683 раза
Возраст: 45

Слабый напор ГВС, перестал нагревать ГВС Baxi Ecohome

Сообщение Bahus »

1. Перекрываете все краны под котлом.
2. Сливаете оба контура (открыть кран подпитки в котле и сливной кран).
3. Теплообменник закреплен двумя винтами. Один на правой гидрогруппе, второй на левой. Откручивать с фронта котла.
4. Самое неудобное - вытянуть потом теплообменник. Мешаются группы и газовый клапан. Но вынуть можно. Прокладки не потеряйте, они в гидрогруппах остаться должны.
Как-то так.
Изображение
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • baxi eco 5 compact 24f слабый напор горячей воды
    Nikk098 » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    13569 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
  • Система ГВС котла Baxi eco four 24F
    Александр14 » » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    368 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Baxi Luna 3 & Baxi Connect +
    dregvodaster » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    401 Просмотры
    Последнее сообщение dregvodaster
  • Подключение Baxi Connect + к котлу Baxi Eco 4S
    Alnik116 » » в форуме Автоматика котлов
    14 Ответы
    1400 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Один датчик темпеературы ГВС к двум котлам BAXI+ZONT
    gymanoid » » в форуме Электрокоммутация
    5 Ответы
    747 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей
Боты: Yandex [Bot]