Слабый напор ГВС, перестал нагревать ГВС Baxi Ecohome

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Culi4
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 фев 2019, 11:34
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз

Слабый напор ГВС, перестал нагревать ГВС Baxi Ecohome

Сообщение Culi4 »

Здравствуйте, котлу года 3, в последнее время стал пропадать напор горячей воды, как только открываешь кран секунда напор и потом тонкая струя, кроме этого котел перестал греть воду. Доставал датчик протока воды ГВС, чистил, но результата нет, в чем может быть дело?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12142
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1568 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Слабый напор ГВС, перестал нагревать ГВС Baxi Ecohome

Сообщение Bahus »

Если до котла напор нормальный, а после нет - тогда теплообменник вторичный снимать и чистить.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Culi4
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 фев 2019, 11:34
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз

Слабый напор ГВС, перестал нагревать ГВС Baxi Ecohome

Сообщение Culi4 »

Спасибо за ответ. Может знаете где можно посмотреть инструкцию как его снять (лучше видео)?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12142
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1568 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Слабый напор ГВС, перестал нагревать ГВС Baxi Ecohome

Сообщение Bahus »

1. Перекрываете все краны под котлом.
2. Сливаете оба контура (открыть кран подпитки в котле и сливной кран).
3. Теплообменник закреплен двумя винтами. Один на правой гидрогруппе, второй на левой. Откручивать с фронта котла.
4. Самое неудобное - вытянуть потом теплообменник. Мешаются группы и газовый клапан. Но вынуть можно. Прокладки не потеряйте, они в гидрогруппах остаться должны.
Как-то так.
Изображение
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • baxi eco 5 compact 24f слабый напор горячей воды
    Nikk098 » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    3874 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
  • Разница в показаниях EcoHome 24 и датчика давления MLD-10.01
    Mishka » » в форуме Гидравлическое подключение
    1 Ответы
    3121 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • После отключения электричества котёл перестал управляться терморегулятором Teplocom работающим от электросети
    sbm56 » » в форуме Электрокоммутация
    1 Ответы
    611 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс
    ribak-73 » » в форуме Программирование настроек
    20 Ответы
    4846 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi eco nova 24f Перегрев ГВС
    Allegros » » в форуме Устройство системы ГВС
    19 Ответы
    7357 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей
Боты: Bing [Bot], Google [Bot]