Выбор котла для контура приточной вентиляции
-
AlexV
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 07 мар 2021, 14:43
- Откуда: Москва
Выбор котла для контура приточной вентиляции
Добрый день! Вопрос спецам.
В доме будет: отопление-14кВт, вентиляция-15кВт, ГВС-30кВт.
Какой котел лучше подойдёт по типу и мощности?
Проблема с контуром вентиляции, он не инертный (расход должен быть постоянно).
Отключать всё в приоритет ГВС нельзя.
При малых нагрузках 1-2кВт на вентиляцию (отопление и гвс не работают), даже конденсационный начнёт тактовать.
В доме будет: отопление-14кВт, вентиляция-15кВт, ГВС-30кВт.
Какой котел лучше подойдёт по типу и мощности?
Проблема с контуром вентиляции, он не инертный (расход должен быть постоянно).
Отключать всё в приоритет ГВС нельзя.
При малых нагрузках 1-2кВт на вентиляцию (отопление и гвс не работают), даже конденсационный начнёт тактовать.
-
AlexV
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 07 мар 2021, 14:43
- Откуда: Москва
Выбор котла для контура приточной вентиляции
Можно.
Посоветуйте тип котла (напольный, конденсационный, конвекционный) для корректной работы отопления, гвс и контура теплоснабжения приточной установки.
Посоветуйте тип котла (напольный, конденсационный, конвекционный) для корректной работы отопления, гвс и контура теплоснабжения приточной установки.
-
Steamboy
- Гуру
- Сообщения: 1290
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 195 раз
- Возраст: 49
Выбор котла для контура приточной вентиляции
Схему, принцип работы как Вы запроектировали а так же режим работы Вашей системы вентиляции пжл в студию.
Если Вы будете омывать змеевики системы водовоздушного калорифера системы вентиляции свежим морозным воздухом, то есть риск разморозки. Либо же через промежуточный теплообменник подогреваете отопительной водой пропиленгликоль циркулирующий в вент канале со свежим морозным воздухом на входе.
Но тут нужен классический котёл с максимальной температурой отопительной воды 70-80 грпдусов.
Это как вижу я.
Отправлено спустя 8 минут 27 секунд:
Любой кроме конденсационного.
Если будете выкидываемым воздухом подогревать свежий морозный воздух и догревать пропиленгликолем свежий входящий воздух, возможно и конденсационного хватит на 50 градусах. Но я сомневаюсь в этом.
Лучше либо напольный либо настеннве классические. Одно или двухконтурный, смотреть ро месту и мощность котла нужно смотреть по мощности системы вентиляции. Она будет отъедать львинную долю тепла от котла. Плюс режим её работы, когда котёл будет приготоалять горччую воду и не будет работать на систему отопления.
Либо ставить буфер запаса горячей отопительной воды. Чем больше буфер тем меньше мощность нагревателя и наоборот. Мощностью 32 кВт, можете справиться. Начните пока с такого котла.AlexV писал(а): 07 мар 2021, 15:46 При малых нагрузках 1-2кВт на вентиляцию (отопление и гвс не работают), даже конденсационный начнёт тактовать.
Отправлено спустя 20 минут 19 секунд:
Буфер решит эту проблему.AlexV писал(а): 07 мар 2021, 15:46 Проблема с контуром вентиляции, он не инертный (расход должен быть постоянно).
Отключать всё в приоритет ГВС нельзя.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
AlexV
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 07 мар 2021, 14:43
- Откуда: Москва
Выбор котла для контура приточной вентиляции
Я думаю эта схема подойдёт. Главный вопрос с вентиляцией при малых нагрузках 1-2кВт(отопление не работает), когда за бортом около +10С’. Нужна буферная ёмкость?
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Режим вентиляции круглогодичный.
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Я наоборот думаю конденсационный или напольный. У первого модуляция,у второго инерция.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Режим вентиляции круглогодичный.
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Я наоборот думаю конденсационный или напольный. У первого модуляция,у второго инерция.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
Steamboy
- Гуру
- Сообщения: 1290
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 195 раз
- Возраст: 49
Выбор котла для контура приточной вентиляции
почему бы и нет... через трёхходовой подмешивающий клапан отопительной воды и контроллер поддержания температуры подогретого воздуха в вентканале и температуры на улице. То есть своего рода погодозависимая автоматика
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
у всех котлов модуляция есть если у них не термопары. А с инерцией Вы замучаетесь.AlexV писал(а): 08 мар 2021, 19:23 Я наоборот думаю конденсационный или напольный. У первого модуляция,у второго инерция.
Схема не совсем правильная но принцип тот же. Нужно вместо гидрострелки ставить буферную ёмкость. Тогда работать будет.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
AlexV
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 07 мар 2021, 14:43
- Откуда: Москва
Выбор котла для контура приточной вентиляции
В мороз 15кВт вентиляция+ГВС-30кВт.
32кВт не хватит, если только с буфером.
32кВт не хватит, если только с буфером.
-
Steamboy
- Гуру
- Сообщения: 1290
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 195 раз
- Возраст: 49
Выбор котла для контура приточной вентиляции
А поэтому я и написал:
По схеме поправка...Steamboy писал(а): 08 мар 2021, 19:00 Чем больше буфер тем меньше мощность нагревателя и наоборот. Мощностью 32 кВт, можете справиться.
Там где у вас водовоздушный калорифер, нужно ставить промежуточный теплообменник с пропиленгликолем. Дабы избежать проблем с разморозкой змеевика калорифера в случае если встанет насос контура
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Ваша ГВС не всегда работает на этой мощности. И лучше бойлер ГВС подвязать к КОТЛУ НАПРЯМУЮ, так Вы разгрузите систему отопления от лишней нагрузки.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Кондесационный котёл в этой высокотемпературной системе будет не актуален.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
AlexV
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 07 мар 2021, 14:43
- Откуда: Москва
Выбор котла для контура приточной вентиляции
Steamboy писал(а): 08 мар 2021, 20:34 По схеме поправка...
Там где у вас водовоздушный калорифер, нужно ставить промежуточный теплообменник с пропиленгликолем. Дабы избежать проблем с разморозкой змеевика калорифера в случае если встанет насос контура
Steamboy писал(а): 08 мар 2021, 20:34 Это не проблема, сработает автоматика защиты водяного калорифера.
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
С гвс понятно. Я про режим нагрева гвс совместно с вентиляцией.
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Высокотемпературный режим будет только в сильный мороз. В остальное время низкотемпературный.
-
Steamboy
- Гуру
- Сообщения: 1290
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 195 раз
- Возраст: 49
Выбор котла для контура приточной вентиляции
За этот режим переживать не стоит, так как эти узлы отдельные и живут своей жизнью. Им главное источник тепла коим является буфер.
И даже если Вы вынесете бойлер ГВС до гидрострелки (до буфера) к котлу, то это ни как не скажется на совместной работе вентиляции и ГВС, так как в любом случае у вентиляции первым источником тепла остаётся буфер.
НО!!! схема Вами вышеприведенная подразумевает высокотемпературный режим всегда, только из-за бойлера ГВС потому как он повешен после гидрострелки (буфера).
Высокотемпературный дллжен быть всегда согласно схемы выше, иначе легионелла в бойлере ГВС и проблемы со здоровьем у всей семьи.AlexV писал(а): 08 мар 2021, 20:44 Высокотемпературный режим будет только в сильный мороз. В остальное время низкотемпературный.
Если не хотите этого, то переносите бойлер к котлу, то есть до гидрострелки (буфера) а после гидрострелки (буфера) у Вас будет скользящий температурный график.
Последний раз редактировалось Steamboy 08 мар 2021, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
AlexV
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 07 мар 2021, 14:43
- Откуда: Москва
-
Steamboy
- Гуру
- Сообщения: 1290
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 195 раз
- Возраст: 49
Выбор котла для контура приточной вентиляции
AlexV, пожалуйста. Кушайте, не обляпайтесь

Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
AlexV, снизить энергопотребление на вентиляцию можно установкой рекуператора перед водовоздушным калорифером.
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
AlexV, снизить энергопотребление на вентиляцию можно установкой рекуператора перед водовоздушным калорифером.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
AlexV
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 07 мар 2021, 14:43
- Откуда: Москва