Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
VladimirM-gorsk
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 01 ноя 2019, 18:22
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: Baxi eco four 24 f
Благодарил (а): 4 раза

Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.

Сообщение VladimirM-gorsk »

Буду писать много букв.Эта история началась с самого начала работы котла.Установили его летом год назад.Осень отработал отлично,пришла зима и началось ,за один цикл нагрева вылетает ошибка е03 несколько раз,опять перезапуск и опять ошибка.Вызвал гарантийщиков,они все проверили, все гуд.После их посещения котел заработал отлично(ничего не меняли)Далее вторая зима ,котел работает все гуд и вчера на тебе-на одном нагреве 6 ть стартований и затуханий с ошибкой е03 и так на протяжении часа.Не выдержал-звоню гарантийщикам:они говорят типа открой правую заглушку сверху котла и будет все ок.Я её открыл и котел заработал отлично,вот только шум от турбины уже меня одолевает(котел стоит на кухне). Вот вопрос-ну это ведь ненормально,подскажите куда копать что нужно заменить пока котел на гарантии.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6657
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.

Сообщение Starik »

VladimirM-gorsk писал(а): 09 мар 2021, 19:18Буду писать много букв. ...на одном нагреве 6 ть стартований и затуханий с ошибкой е03 и так на протяжении часа.
Захватывающая история, но малоинформативная. Тип дымохода, как установлен и т.д., и т.п.
Ошибки тяги ищи в дымоходе, это не гарантия котла, а не правильно собранная (установленная) система дымоудаления/подачи воздуха. Вентури можно проверить.

Автор темы
VladimirM-gorsk
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 01 ноя 2019, 18:22
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: Baxi eco four 24 f
Благодарил (а): 4 раза

Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.

Сообщение VladimirM-gorsk »

написал же что Baxi Eco Four 24 F.Соответственно дымоход коаксиальный.Длина 1 метр.Установлен как и положено с уклоном в сторону улицы.
Если не сложно то поясните как проверить Вентури.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12092
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1557 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.

Сообщение Bahus »

Вентури находится в теле улиткивентилятора, на выхлопе. К ней подключен ответный конец силиконовой трубки реле давления воздуха.
Если Вентури грязная или поплавилась - не хватает скорости потока, чтобы создать достаточное разряжение и замкнуть контакты реле давления.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6657
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.

Сообщение Starik »

VladimirM-gorsk писал(а): 10 мар 2021, 05:42Соответственно дымоход коаксиальный.
Хорошая у тебя логика... :D
Про раздельный дымоход ты просто не в курсе. :lol: Но это уже не важно.
Когда было многоошибок за час ветер дул в стену, на которую выходит труба коаксиала? А может она сильно обмерзла? Попробуй внутреннюю (выхлопную) трубу коаксиала сделать на 40 - 50 см длиннее.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12092
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1557 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.

Сообщение Bahus »

Подозреваю, что опять дело не в котле. Всё-таки меньше года. И началось сразу.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
VladimirM-gorsk
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 01 ноя 2019, 18:22
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: Baxi eco four 24 f
Благодарил (а): 4 раза

Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.

Сообщение VladimirM-gorsk »

Bahus писал(а): 10 мар 2021, 09:47 Вентури находится в теле улиткивентилятора, на выхлопе. К ней подключен ответный конец силиконовой трубки реле давления воздуха.
Если Вентури грязная или поплавилась - не хватает скорости потока, чтобы создать достаточное разряжение и замкнуть контакты реле давления.
Снимал турбину проверял вентури.Все чисто.мне кажется что не правильно настроен пресостат.Думаю может убрать рыбий пузырь и сделать напрямую .

Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Starik писал(а): 10 мар 2021, 12:28
VladimirM-gorsk писал(а): 10 мар 2021, 05:42Соответственно дымоход коаксиальный.
Хорошая у тебя логика... :D
Про раздельный дымоход ты просто не в курсе. :lol: Но это уже не важно.
Когда было многоошибок за час ветер дул в стену, на которую выходит труба коаксиала? А может она сильно обмерзла? Попробуй внутреннюю (выхлопную) трубу коаксиала сделать на 40 - 50 см длиннее.
Да все верно ошибка вылетает при небольших порывах ветра.Дымоход чистый наледи нет(у меня типа антилед называется)

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6657
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.

Сообщение Starik »

VladimirM-gorsk писал(а): 10 мар 2021, 17:07Да все верно ошибка вылетает при небольших порывах ветра.
Как говорится - чтд (Q.E.D.). Исправляй ошибки монтажа/установки коаксиала, а не "лечи" котёл. Котел работает качественно.
Относительно трубы как ветер дует?

Автор темы
VladimirM-gorsk
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 01 ноя 2019, 18:22
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: Baxi eco four 24 f
Благодарил (а): 4 раза

Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.

Сообщение VladimirM-gorsk »

Starik писал(а): 10 мар 2021, 17:25
VladimirM-gorsk писал(а): 10 мар 2021, 17:07Да все верно ошибка вылетает при небольших порывах ветра.
Как говорится - чтд (Q.E.D.). Исправляй ошибки монтажа/установки коаксиала, а не "лечи" котёл. Котел работает качественно.
Относительно трубы как ветер дует?
Отключения наблюдаются только при прямом попадании ветра в трубу

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6657
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.

Сообщение Starik »

VladimirM-gorsk писал(а): 10 мар 2021, 17:42Отключения наблюдаются только при прямом попадании ветра в трубу.
Я бы попробовал удлинить выхлопную (внутреннюю) трубу и установить на неё уголок 90 градусов так, что бы он был направлен к земле.

Автор темы
VladimirM-gorsk
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 01 ноя 2019, 18:22
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: Baxi eco four 24 f
Благодарил (а): 4 раза

Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.

Сообщение VladimirM-gorsk »

Starik писал(а): 10 мар 2021, 19:12
VladimirM-gorsk писал(а): 10 мар 2021, 17:42Отключения наблюдаются только при прямом попадании ветра в трубу.
Я бы попробовал удлинить выхлопную (внутреннюю) трубу и установить на неё уголок 90 градусов так, что бы он был направлен к земле.
Starik писал(а): 10 мар 2021, 19:12
VladimirM-gorsk писал(а): 10 мар 2021, 17:42Отключения наблюдаются только при прямом попадании ветра в трубу.
Я бы попробовал удлинить выхлопную (внутреннюю) трубу и установить на неё уголок 90 градусов так, что бы он был направлен к земле.
Вот как раз на этом уголке будет образовываться наледь.Хм если это проблема выхлопа ,то почему при приоткрытой верхней заглушки проблема уходит при любых порывах ветра.

AntonVologda
Бывалый
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 15 сен 2020, 17:18
Откуда: Вологда
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Поблагодарили: 7 раз

Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.

Сообщение AntonVologda »

VladimirM-gorsk писал(а): 11 мар 2021, 04:44 почему при приоткрытой верхней заглушки проблема уходит при любых порывах ветра.
Подозреваю, потому что воздух для горения забирается из помещения
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12092
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1557 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.

Сообщение Bahus »

Диафрагма стоит в дымоходе, как того инструкция требует?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
VladimirM-gorsk
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 01 ноя 2019, 18:22
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: Baxi eco four 24 f
Благодарил (а): 4 раза

Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.

Сообщение VladimirM-gorsk »

Bahus писал(а): 11 мар 2021, 09:31 Диафрагма стоит в дымоходе, как того инструкция требует?
Если вы имеете в виду алюминиевое кольцо,то да оно стоит на котле -затем идет дымоход.

Отправлено спустя 17 минут 34 секунды:
Вот такой дымоход.Нижние перегородки отломали гарантийшики.
Вложения
viber image.jpg

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6657
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Baxi Eco Four 24 F вылетает ошибка е03.

Сообщение Starik »

VladimirM-gorsk писал(а): 11 мар 2021, 04:44Вот как раз на этом уголке будет образовываться наледь.
Как знаешь, но надо помнить, что словами делу не поможешь.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел baxi eco 4s, ошибка е03.
    Deniska58rus » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    1878 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка Е03 при выключении ГВС
    Maxlong » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    2375 Просмотры
    Последнее сообщение mity100
  • Ошибка е03
    Денис Шбк » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    875 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ошибка е03
    Coba77 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    932 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка Е03
    Елена M. » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    941 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]