Шум из котла при полной нагрузке

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
Рефат
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 апр 2021, 19:16
Откуда: Крым
Мой котел: Baxi Eco nova 24 квт
Благодарил (а): 1 раз

Шум из котла при полной нагрузке

Сообщение Рефат »

Котол Baxi Eco nova 24 при открывании крана горячей воды, когда горелка на всю мощность включается котел начинает сильно шуметь, или когда отопление на большую температуру ставишь, котлу около двух месяцев, причем такое поведение у него с самого начала работы, с новья. Ссылка на видео p6_-dRcAcow

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6999
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 769 раз
Возраст: 59

Шум из котла при полной нагрузке

Сообщение Starik »

Рефат писал(а): 11 апр 2021, 19:30когда горелка на всю мощность включается котел начинает сильно шуметь,
Гарантийщиков надо звать, пусть смотрят.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12481
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

Шум из котла при полной нагрузке

Сообщение Bahus »

Видео не смотрел. Бывало такое на "турках". Причем так же с новья практически. Меняли по гарантии без вопросов.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Рефат
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 апр 2021, 19:16
Откуда: Крым
Мой котел: Baxi Eco nova 24 квт
Благодарил (а): 1 раз

Шум из котла при полной нагрузке

Сообщение Рефат »

Bahus, если я сам установил котел то гарантии нет? Магазин где я его купил может по гарантии поменять его,?

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1290
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 194 раза
Возраст: 48

Шум из котла при полной нагрузке

Сообщение Steamboy »

[/quote]
Рефат писал(а): 16 апр 2021, 22:37 если я сам установил котел то гарантии нет?
наладку кто производил?
Последний раз редактировалось Steamboy 19 апр 2021, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

Автор темы
Рефат
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 апр 2021, 19:16
Откуда: Крым
Мой котел: Baxi Eco nova 24 квт
Благодарил (а): 1 раз

Шум из котла при полной нагрузке

Сообщение Рефат »

Steamboy, вызвал местного спеца по котлам, он отрегулировал подачу газа, я так понял что уменьшил мощность котла, теперь вроде норм работает. промыл нижний теплообменник, вторичный, там немного мусора вышло. Он сказал что новые батареи обработаны чем то внутри и это"что-то" начало забивать основной теплообменник. Я установил кроме фильтра грубой отчистки ещё большую колбу фильтр, это порекомендовал тот же мастер

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1290
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 194 раза
Возраст: 48

Шум из котла при полной нагрузке

Сообщение Steamboy »

Рефат писал(а): 18 апр 2021, 15:00 Я установил ещё большую колбу фильтр, это порекомендовал тот же мастер
:so_happy:
только не забывайте эту колбу периодически проверять и чистить
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

Автор темы
Рефат
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 апр 2021, 19:16
Откуда: Крым
Мой котел: Baxi Eco nova 24 квт
Благодарил (а): 1 раз

Шум из котла при полной нагрузке

Сообщение Рефат »

Вчера пришел сосед, и показал как убавить мощность горелки в настройках котла, всё оказалось намного проще чем я думал. Соседу спасибо, а на будущее нужно внимательнее читать инструкцию)))
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • При выключении котла baxi ecofour 1.24f цифры на дисплее
    Gildaniel » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    443 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Автозапуск котла при выключении ZONTа
    ikn2 » » в форуме Автоматика котлов
    16 Ответы
    2778 Просмотры
    Последнее сообщение aatoxa
  • Шум во время работы котла
    sdesign » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    2226 Просмотры
    Последнее сообщение sdesign
  • Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Другие вопросы
    12 Ответы
    5111 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Нет реакции сервопривода при включении котла в режим отопления
    seuznilzed » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1734 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя