Вывод коаксиального дымохода более 350мм

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.

Автор темы
sekii
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 05 апр 2021, 23:56
Откуда: Москва
Благодарил (а): 8 раз

Вывод коаксиального дымохода более 350мм

Сообщение sekii »

Добрый день.

По проекту дымоход от котла выводится на улицу через окно. Поэтому есть требование - вывести его на улицу на 500мм от окна, но в инструкции по дымоходу указано max - 350мм. Как я понимаю если превысить 350мм он возможно будет замерзать или для конденсационного котла это не важно?
Подскажите пожалуйста, как лучше поступить в данном случае?

Спасибо.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13192
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Вывод коаксиального дымохода более 350мм

Сообщение Bahus »

Непонятен вопрос. От стены или в сторону от окна? Там разные цифирки.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7639
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 844 раза
Возраст: 60

Вывод коаксиального дымохода более 350мм

Сообщение Starik »

sekii писал(а): 13 май 2021, 13:36Поэтому есть требование - вывести его на улицу на 500мм от окна,
Похоже, ты что-то не правильно понял. Покажи где ты это вычитал.

Автор темы
sekii
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 05 апр 2021, 23:56
Откуда: Москва
Благодарил (а): 8 раз

Вывод коаксиального дымохода более 350мм

Сообщение sekii »

У меня стена и есть окно.
А вывести от окна(т.е от стены) на 500мм у меня в проекте написано.

Отправлено спустя 5 минут 18 секунд:
Изображение
вот по проекту
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13192
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Вывод коаксиального дымохода более 350мм

Сообщение Bahus »

Конкретно для такого случая размер на схеме производителя не нашел.
Есть вариант вывода сбоку от окна, но по той же стене, где и окно. Там стоит не менее 400мм. Я думаю стоит использовать значение из проекта.
Расстояние необходимо, чтобы дымовые газы не заходили в помещение через оконный проем.

Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
А
sekii писал(а): 13 май 2021, 13:36 по дымоходу указано max - 350мм
скорее всего имеется ввиду вылет из стены. Там в районе 200 мм вполне достаточно, чтобы пройти ветровой подпор.

Короче к сливу конденсата эти размеры особого отношения не имеют.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
sekii
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 05 апр 2021, 23:56
Откуда: Москва
Благодарил (а): 8 раз

Вывод коаксиального дымохода более 350мм

Сообщение sekii »

Понял, да там на самом деле по факту ни одно окно не используется и не открывается.
Спасибо
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13192
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Вывод коаксиального дымохода более 350мм

Сообщение Bahus »

Это никого не интересует. Главное, что оно есть.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7639
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 844 раза
Возраст: 60

Вывод коаксиального дымохода более 350мм

Сообщение Starik »

sekii писал(а): 13 май 2021, 15:29А вывести от окна(т.е от стены) на 500мм у меня в проекте написано.
Ох уж эти проектировщики (двоечники, не иначе). Расстояние от проёма регламентировано, т.е. левее, правее, выше, а не удаление от стены.