Baxi Eco Nova 24f ошибка Е07
-
Stroginiks
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 26 май 2021, 16:15
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi eco nova 24f
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi Eco Nova 24f ошибка Е07
Выскачила Е07 после отключения электричества. Сейчас на фазе 223В. Ошибка висит и котёл не работает ни на отопление, ни на гвс. Подскажите мастера, что делать? Сбрасывать ошибки пробовал. Спасибо
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13012
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 83 раза
- Поблагодарили: 1690 раз
- Возраст: 45
Baxi Eco Nova 24f ошибка Е07
В описании ошибки написано, что в сети напряжение меньше 150 вольт. Не очень понятная ситуация, если по вашим замерам 223В.
Кнопку сброса подольше подержите.
Если стоит стабилизатор - попробуйте без него.
Если стабилизатора нет - возьмите (если есть у кого), попробуйте с ним. Желательно нормальный инверторный.
Кнопку сброса подольше подержите.
Если стоит стабилизатор - попробуйте без него.
Если стабилизатора нет - возьмите (если есть у кого), попробуйте с ним. Желательно нормальный инверторный.